Page 1 sur 1

Affecter plusieurs températures aux autres parties de bâtiment adjacentes

Publié : 30 août 2023 11:53
par j.pic
Bonjour,

Y a-t-il possibilité d'affecter des températures adjacentes différentes pour les 'Autres parties du bâtiment' adjacentes en fonction de l'usage de ces parties ?

Par exemple, si j'ai une partie de bâtiment pour chaque logement + une partie de bâtiment pour la circulation commune, lorsque je regarde les déperditions d'un logement, est-ce qu'il est possible de considérer une température de 16°C pour les logements adjacents ET une température de 12°C pour la circulation commune adjacente ? De telle sorte que les déperditions d'un logement vers un autre logement soient plus faible que les déperditions d'un logement vers une circulation non chauffée.

Bonne journée

Re: Affecter plusieurs températures aux autres parties de bâtiment adjacentes

Publié : 30 août 2023 14:51
par Louis
Bonjour,
La température des "autres parties de bâtiment" est toujours fixe, elle ne peut pas être différente dans un cas ou dans l'autre.
Vous pouvez cependant mettre vos circulations en espace tampon, et vous aurez ainsi une prise en compte différente entre les logements mitoyens et les espaces non chauffés.