RE2020 - Extensions de bâtiment existant et Ascenseurs

Message par Eliott WAGNER - IF » 12 oct. 2023 09:50

Bonjour à tous,

Je dois réaliser une étude thermique sur un bâtiment existant dont les extensions sont soumise à la RE2020 (+150m²).
Il est prévu dans ce bâtiment un ascenseur qui monte tous niveaux.
Cet ascenseur ne désert les extensions RE2020 que sur 1 niveau hors, il est impossible de déclarer un nombre de niveau desservis inférieur à 2.

Dans ce cas, il est obligatoire de déclarer l'ascenseur (qui pénalise le Cep et Cep nr :( )? (Je pense que oui)

Une futur mise à jour de Pléiades pourrait-elle permettre de prendre en compte ce cas ?
Sinon, comment ne pas trop se pénaliser ? Déclarer un course de l'ascenseur de 2 mètres (soit moins de 1 niveau) ?

Merci d'avance pour vos réponses :D
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 149
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: RE2020 - Extensions de bâtiment existant et Ascenseurs

Message par Louis » 03 nov. 2023 11:05

Bonjour,
Si nous avons bloqué la course à minimum 2 niveaux, c'est parce que le moteur l'impose.
En l'état actuel, je ne saurais pas vous dire comment saisir de manière réglementaire votre cas particulier.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Jean-Baptiste BEIS
Confirmé
Messages : 16
Inscription : 30 nov. 2022 14:21
Localisation : IZUBA énergies

Re: RE2020 - Extensions de bâtiment existant et Ascenseurs

Message par Jean-Baptiste BEIS » 06 nov. 2023 17:03

Pour avoir déjà été confronté à ce problème particulier des surélévations, oui la saisie de(s) ascenseur(s) va pénaliser le résultat sur la partie RE2020, parfois lourdement. Pour limiter l'impact sur le résultat final, je vous invite, par exemple, à reconsidérer les valeurs par défaut de 'veille des ascenseurs', comme dans l'exemple cité ici : viewtopic.php?t=5154&sid=8e5074fb9098f8 ... 1aa292614

(à mon sens, un ascenseur dessert forcément 2 niveaux minimum : le niveau de départ et celui d'arrivée).
Jean-Baptiste BEIS
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
Eliott WAGNER - IF
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 02 août 2023 15:39
Localisation : Joinville-le-Pont (94)
Contact :

Re: RE2020 - Extensions de bâtiment existant et Ascenseurs

Message par Eliott WAGNER - IF » 07 nov. 2023 16:53

Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Louis,

C'est en effet un sujet récurant.
J'ai en effet souvent recours aux scénarios de veilles donnés par Sébastien38 dans le topic cité ci-dessous.
Jean-Baptiste BEIS a écrit : 06 nov. 2023 17:03 l'exemple cité ici : viewtopic.php?t=5154&sid=8e5074fb9098f8 ... 1aa292614
Attention aux personnes que seraient tenter de les utiliser également, veillés à lire le topic jusqu'au bout (sujet de puissance de décréments = 0W en cours d'investigation par Sébastien).
Louis a écrit : 03 nov. 2023 11:05 Si nous avons bloqué la course à minimum 2 niveaux, c'est parce que le moteur l'impose.
Bon pas le choix, si le moteur de calcul impose une course à minimum 2 niveaux il va falloir faire avec :cry: .

Merci à vous pour vos réponses.

Cdt,
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France

Répondre