Température adjacente circulation commune

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Répondre
Lola BY FH Ingenierie
Novice
Messages : 1
Enregistré le : 27 nov. 2023 17:13

Température adjacente circulation commune

Message par Lola BY FH Ingenierie » 28 nov. 2023 14:25

Bonjour,
Pour une étude de déperdition d'un immeuble collectif, je vois que la température adjacente prise en compte pour les circulations communes est par défaut à 15,5°. Ma question est : Est-ce que cette température est issue des textes règlementaires ? Est-ce qu'il y a une règlementation qui impose cette température ? Ou est-ce qu'on peut la déterminer comme on le souhaite ?

Merci d'avance pour votre aide.

Avatar du membre
Louis
Administrateur
Messages : 104
Enregistré le : 16 sept. 2021 14:05

Re: Température adjacente circulation commune

Message par Louis » 29 nov. 2023 15:40

Bonjour,
Ce n'est pas réglementaire, mais normé. Cette température vient de la norme EN 12831, mais peut tout à fait être modifiée à votre convenance.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES