Bbio Eclairage Bureaux Livrés Vide

Posez vos questions sur l'utilisation de la RE 2020 - partie énergie
(Pour la partie environnement, merci d'utiliser le forum ACV ci-après)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

CyrilC
Habitué
Messages : 38
Inscription : 03 déc. 2021 11:18

Bbio Eclairage Bureaux Livrés Vide

Message par CyrilC » 16 févr. 2024 14:57

Bonjour,

J'ai un projet de bâtiment de bureaux livré sans système de chauffage et sans aménagement intérieur. L'aménagement sera fait par le futur locataire.
L'article 45 de la RE indique que le bâtiment doit respecter les indicateurs Bbio, Ic_construction et DH.

Comment calculer les besoins d'éclairage d'un plateau dont on ne connait pas l'aménagement futur ?

Si j'applique un usage "Bureau" à mon plateau vide, les consos d'éclairage sont énormes, autour de 100pts, (profondeur de pénétration de l'éclairage naturel faible etc...) et le projet non conforme.

vsial
Expert
Messages : 213
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: Bbio Eclairage Bureaux Livrés Vide

Message par vsial » 16 févr. 2024 18:28

Bonjour,

C'est sur que là on est dans le pire des cas si on considère la totalité du plateau comme bureau.
Moi je créerais une zone de circulation centrale afin d'avoir des besoins d'éclairage moins élevés.

Avatar de l’utilisateur
Eliott WAGNER - IF
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 02 août 2023 15:39
Localisation : Joinville-le-Pont (94)
Contact :

Re: Bbio Eclairage Bureaux Livrés Vide

Message par Eliott WAGNER - IF » 19 févr. 2024 11:25

Bonjour,

Les besoins d'éclairage en bureaux représentent toujours une part très importante du Bbio en RE.

Afin de réduire ces besoins tu peux jouer sur :
- Le fractionnement du l'éclairage,
- Délimiter une zones de circulation fictive au milieu de ton plateau de bureau afin de réaliser un zoning plus précis,
- Essayer de garantir un accès à la lumière naturelle au plus de pièces possible,
- Au besoin ajouter des fenêtres de toit lorsque c'est possible afin de maximiser ton accès à la lumière naturelle.

Si cela ne suffit pas alors pas le choix, il faut améliorer l'enveloppe du bâtiment afin de réduire les besoins de chauffage et de refroidissement pour que ton Bbio soit conforme (même avec des besoins d'éclairage énormes).

Dernier point d'attention :

- Cela peut paraitre surprenant mais avoir 100% d'accès à l'éclairage naturel peut pénaliser ton calcul. Le topic ci-dessous traite de ce sujet (mais pour résumer, le pourcentage d'accès optimal se situe entre 80 % et 90%).

viewtopic.php?t=1542&sid=98625944f3a779 ... f51ef9123a

Bon courage pour ton projet.

Cordialement,
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France

Fabrice.49
Membre
Messages : 6
Inscription : 04 févr. 2022 17:20

Re: Bbio Eclairage Bureaux Livrés Vide

Message par Fabrice.49 » 19 févr. 2024 12:30

Bonjour,

Afin d'être au plus proche des besoins en éclairage d'un plateau dépourvu de découpages par cloisonnement des pièces,
j'utiliserais l'annexe 1 des Ratel par défaut de la fiche d'application par 15/15 :
https://rt-re-batiment.developpement-du ... timent.pdf

Avec comme dispositions :
- locaux spécifiques correspondant à l'usage du groupe = accès direct à la lumière naturelle sur le plan de travail,
- locaux associés = accès impossible ou nul à la lumière naturelle au sol.

CyrilC
Habitué
Messages : 38
Inscription : 03 déc. 2021 11:18

Re: Bbio Eclairage Bureaux Livrés Vide

Message par CyrilC » 26 févr. 2024 16:46

Bonjour,

Merci pour vos réponses.

J'ai reçu un plan de distribution, pour le moment fictif, qui va me permettre de réduire les besoins d'éclairage en déclarant de la circulation etc...
Sur d'autres projets, j'ai des besoins d'éclairage entre 35 et 50 points max, ce qui me permet d'avoir un Bbio limite mais qui reste conforme. Dans la mallette pédagogique AICVF, les besoins d'éclairage tournent autour de 45pts, je vais viser ce genre de niveau.

Pour ce qui est des "ratios par défaut de surface utile", je n'ai jamais compris leur utilité.

J'ai vu un sujet sur les "apports internes par défaut" dans le manuel, visiblement valables en RT2012 lors du lancement du calcul mais plus en RE2020, sauf que ces fameux ratels sont toujours présents dans la méthode Th-BCE.

Il me semble que les ratios "réels" sont systématiquement recalculés par Pleiades, à partir de la saisie, non ?
C'est d'ailleurs ces ratios que l'on retrouve dans la RSET il me semble.

Si on peut utiliser des ratios par défaut, je ne vois pas pourquoi je m'embête à tracer des agencements intérieurs à chaque projet :lol:

Répondre