Erreur lors du calcul RE2020

Message par ingea » 21 févr. 2024 09:02

Bonjour

Je suis sur une étude thermique en RE2020 et voici le message d'erreur que j'ai:

Erreur dans le jeu de données d'entrée:
Groupe 8: le paramètrage actuel conduit à des températures intérieures aberrantes. Vérifier la pertinence du découpage en groupe adopté (pas de groupes de tailles trop petite), la saisie des paramètres des composants d'enveloppe du groupe et la saisie des constantes d'inertie

Je débute sur Pleiade et je n'ai pas tout les bon réflexe pour trouver mes erreurs! :roll:

Alors si quelqu'un a une idée je prend

Si précision, les points suivants on été vérifiés:

- Equipements de chauffage et refroidissement OK
- Modification de l'inertie de la pièce.

Merci d'avance

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2539
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Erreur lors du calcul RE2020

Message par olivir » 21 févr. 2024 11:02

Bonjour,

Vous avez fait plusieurs groupes ?

FAQ RT2012 > Découpage des zones en groupes
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

ingea
Novice
Messages : 4
Inscription : 21 déc. 2023 10:58

Re: Erreur lors du calcul RE2020

Message par ingea » 21 févr. 2024 14:48

Bonjour

Oui j'ai fais 9 groupes, 1 groupe par VRV, j'ai des expositions différentes.

Donc je dois regrouper mes groupes?
Pièces jointes
Vue groupe.pdf
(57.13 Kio) Téléchargé 13 fois

Avatar de l’utilisateur
Eliott WAGNER - IF
Spécialiste
Messages : 58
Inscription : 02 août 2023 15:39
Localisation : Joinville-le-Pont (94)
Contact :

Re: Erreur lors du calcul RE2020

Message par Eliott WAGNER - IF » 21 févr. 2024 16:00

ingea a écrit : 21 févr. 2024 14:48 Bonjour

Oui j'ai fais 9 groupes, 1 groupe par VRV, j'ai des expositions différentes.

Donc je dois regrouper mes groupes?
Bonjour ingea,

je ne connais pas les spécificités de ton projet mais je ferais plutôt un zoning du type :
- Groupe 1 : zone climatisée CE3 (si jamais tu as du CE3)
- Groupe 2 : zone climatisée CE1
- Groupe 3 : zone non climatisé

A noté que si jamais tous tes locaux non climatisés sont des locaux à occupation passagère (type escalier ou circulation) tu peux les inclure dans ta zone 2 (locaux climatisés).

Ensuite je saisirais tous mes VRV dans une même génération (saisir une génération complète et non une génération simplifiée).

Cordialement,
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France

Mathieu1
Novice
Messages : 1
Inscription : 25 févr. 2024 10:28
Contact :

Re: Erreur lors du calcul RE2020

Message par Mathieu1 » 26 févr. 2024 13:06

Bonjour ingea,
As-tu résolu ton problème ? Car j'ai un souci du même type.
Annuaire des artisans et entreprises RGE : Annuaire RGE

Jonath
Omniscient
Messages : 761
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Erreur lors du calcul RE2020

Message par Jonath » 26 févr. 2024 15:03

Je pense aussi qu'il y a trop de groupes.

De manière générale, il faut regrouper les groupes le plus possible (on n'est pas en STD :wink: )
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

ingea
Novice
Messages : 4
Inscription : 21 déc. 2023 10:58

Re: Erreur lors du calcul RE2020

Message par ingea » 20 mars 2024 09:17

Bonjour

Suite à mon problème je viens de regrouper mes "Groupe" sur mon arborescence, mais j'ai le même message d'erreur:

"Erreur dans le jeu de données d'entrée:
Groupe 1: le paramètrage actuel conduit à des températures intérieures aberrantes. Vérifier la pertinence du découpage en groupe adopté (pas de groupes de tailles trop petite), la saisie des paramètres des composants d'enveloppe du groupe et la saisie des constantes d'inertie.
"

Chaque groupe fait environ 650m².

Je ne comprends pas d'où peut venir l'erreur!

Merci d'avance si vous avez des idées!