Etancheité à l'air des bureaux a justifier

Message par Jonathan_DS » 07 mars 2024 09:31

J'étais passé à côté de cette information jusque là (pas bien) mais les bureaux sont en principes soumis à la réalisation de test d'infiltrométrie pour les bâtiments (ou partie de bâtiment) de moins de 3 000 m², même si on laisse la valeur "par défaut" de 1.7 m3/h.m².

C'est l'arrêté du 6 avril 2022 qui précise cela, dans un texte tout à fait illisible car il modifie l'arrêté du 4 aout 2021 en modifiant, ajoutant des paragraphe par ci par là...

Etiez-vous informés de cela? Prévoyez-vous donc systématiquement ces tests ? A ma connaissance il y a peu de diagnostiqueurs certifiés/équipé pour le "tertiaire"...

Est-ce vraiment contrôlé puisqu'un archi peu facilement réaliser l'attestation de fin de chantier pour un dossier "tertiaire", sans passer par un diagnostiqueur comme sur de la villa...

Avatar de l’utilisateur
JSF
Spécialiste
Messages : 85
Inscription : 22 mai 2013 16:06
Localisation : Bugey - Ain

Re: Etancheité à l'air des bureaux a justifier

Message par JSF » 07 mars 2024 11:19

Oui en effet, l'information n'a pas vraiment fait d'éclat. Le test est en effet obligatoire, et ce n'est peut-être pas plus mal vu la qualité de ce qui est parfois livré.
Sur la plupart des dossiers tertiaires que je traite, il y a un bureau de contrôle. Donc pour la réception, difficile de couper à la conformité au Q4, d'autant que ces derniers proposent en général la prestation. Après, il doit y avoir tout un cas de configurations où il est probablement possible de gruger.
Jean-Sébastien Flammang