Bonjour à toutes et tous,
Je bosse sur le dimensionnement chauffage d'un hangar de grande hauteur (>20m) et très grande longueur.
La seule techno utilisable sera des aérothermes (avec batterie chaude).
Je vais coupler le dim statique avec la STD pour voir ce que ça me donne.
Avez vous un retour d'expérience sur ce genre de dimensionnement et les problématiques (stratification, infiltrations...).
Dimensionnement hangar industriel (h>20m)
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Expert
- Messages : 145
- Inscription : 30 nov. 2012 14:05