Page 1 sur 1

Plenum 40 cm

Publié : 12 oct. 2007 08:48
par arnaud
Bonjour, j'ai à modeliser un faux plafond constitué d'une plaque de placo, de 40cm de vide et de 20cm de béton...
J'ai voulu mettre une lame d'air mais la hauteur max est de 1.5 cm...
Est-ce possible de simuler ceci?
Je précise que le local situé au dessus est climatisé.
Merci

Publié : 12 oct. 2007 10:39
par olivir
Bonjour,

Oui il suffit de mettre une lame d'air d'paisseur > 1,5 cm.

Comme le dit si bien Renaud, à partir de 1,5 cm, les phénomènes convectifs dans la lame d'air sont les mêmes quelle que soit son épaisseur.

Publié : 12 oct. 2007 10:47
par arnaud
ok, merci
c'est ce que j'avais fait par défaut mais une petite confirmation fait toujours plaisir

Publié : 12 oct. 2007 14:14
par Rémy
Bonjour,
On néglige alors les déperditions du plénum vers l'extérieur par le mur. Or 40 cm cela représente plus de 10 % de la hauteur donc de la surface ce n'est donc pas négligeable.
Est-ce qu'il faut placer le faux-plafond au niveau du plancher?
Mais quel est alors l'effet de l'augmentation du volume de la pièce?

Publié : 12 oct. 2007 14:31
par Renaud
Rémy a écrit :Bonjour,
On néglige alors les déperditions du plénum vers l'extérieur par le mur. Or 40 cm cela représente plus de 10 % de la hauteur donc de la surface ce n'est donc pas négligeable.
On peut toujours dans ce cas là, rajouter un mini-niveau au projet et créer des pièces pour modéliser ces espaces.
Est-ce qu'il faut placer le faux-plafond au niveau du plancher?
Mais quel est alors l'effet de l'augmentation du volume de la pièce?
C'est à dire ? Je ne comprend pas bien.

Publié : 19 oct. 2007 08:00
par Rémy
Bonjour,
Désolé pour cette réponse tardive.
Je reformule ma question : est-que l'on peut intégrer les 40 cm du plénum dans la hauteur du niveau (pour prendre en compte les déperditions vers l'extérieur) et modéliser le plénum avec une lame d'air > 1.5 cm?
Est-il nécessaire de le modifier dans C+P pour lui redonner sa valeur réelle (sans plénum)?

Publié : 19 oct. 2007 15:55
par Renaud
Oui, c'est une bonne solution, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de corriger dans Pleiades+Comfie ensuite.

Publié : 22 oct. 2007 11:40
par Rémy
La majoration du volume de la pièce n'a pas d'effets secondaires au niveau des résultats?

Publié : 23 oct. 2007 10:28
par Renaud
Si, mais la lame d'air dans le faux plafond est elle aussi chauffée et la température doit être assez proche de celle de la pièce, du coup, je pense que l'erreur est négligeable.

Publié : 21 oct. 2009 08:59
par olivir
Dans ce cas là, on se dit qu'une fonction "Remplacer par" universelle serait intéressante.

On pourrait par exemple dire de remplacer la hauteur de toutes les parois verticales par la nouvelle valeur prenant en compte le plénum.

Il resterait plus qu'à modifier les volumes mais c'est moins rébarbatif, il y en a généralement beaucoup moins que des parois verticales.

Publié : 21 oct. 2009 09:51
par Nico.Naud
P+C a déjà intégré une fonction de ce type :
'Saisie multi-zone du bâtiment' (Ctrl+2) > Menu 'Outils' > Changer la hauteur.

Publié : 21 oct. 2009 12:06
par olivir
Ah ben c'est idiot, je l'avais complètement loupé celui-là ! Merci Nicolas !

Bon, le "remplacer par" universel pourrait s'utiliser sur tout un tas de catégories différentes pour ma décharge :oops: