Je me permet une question aux utilistateurs de Pleiades et experts en RE2020:
sur un projet de bureaux, mon calcul Cepnr est non conforme. Le BE fluides propose la méthode suivante. Je cite le CCTP :
"...afin de valoriser le calcul RT, les débits d’air ont été foisonnés « à la source » sur la base de 50% du débit nominal par occupant (soit 30 x 0,5 = 15 m3/h). Ce foisonnement est appliqué en réalisation sur la CTA et les collecteurs principaux, les antennes et bouches terminales étant dimensionnées au débit maximum des locaux."
Evidemment en faisant cela, les choses s'amméliorent, mais j'ai un doute sur la conformité de la saisie d'un point de vue réglementaire.
Merci pour vos réponses
Débits de ventilation foisonnés
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Eliott WAGNER - IF
- Spécialiste
- Messages : 98
- Inscription : 02 août 2023 15:39
- Localisation : Joinville-le-Pont (94)
- Contact :
Re: Débits de ventilation foisonnés
Bonjour,
Ca me fait penser à la méthode Crdbnr, cependant, cela implique de mètre en place des BDV sur le projet afin de moduler le débit de ventilation.
De plus, la méthode Crdbnr est un peut plus subtile que cela (voir sur le site TROX : https://www.trox.fr/produits/unit%C3%A9 ... 8e3100814d).
En plus il risque d'y avoir un sujet code du travail si tu te limite à des débits de 15 m3/h unitaires.
Cordialement,
Ca me fait penser à la méthode Crdbnr, cependant, cela implique de mètre en place des BDV sur le projet afin de moduler le débit de ventilation.
De plus, la méthode Crdbnr est un peut plus subtile que cela (voir sur le site TROX : https://www.trox.fr/produits/unit%C3%A9 ... 8e3100814d).
En plus il risque d'y avoir un sujet code du travail si tu te limite à des débits de 15 m3/h unitaires.
Cordialement,
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France
Innovation-Fluides
Ile-de-France