Dimmensionnement onduleur photovoltaïque
Publié : 26 nov. 2024 11:34
Bonjour,
lors de création d'un système photovoltaïque en bibliothèque, le tableau d'aide au dimensionnement affiche en rouge la puissance maxi de l'onduleur lorsqu'elle est inférieur à la Pmax des panneaux.
Pourtant on obtient de meilleures performances lorsque l'onduleur est légèrement sous-dimensionné par rapport aux panneaux (ratio P_DC/P_AC de 1,1 à 1,2), puisqu'il tourne plus souvent sur sa plage optimale. Ca marche d'ailleurs bien en RT :
Y-a-t-il un module de calcul sur lequel cet avertissement provoque une erreur, ou est-il toujours purement indicatif ?
lors de création d'un système photovoltaïque en bibliothèque, le tableau d'aide au dimensionnement affiche en rouge la puissance maxi de l'onduleur lorsqu'elle est inférieur à la Pmax des panneaux.
Pourtant on obtient de meilleures performances lorsque l'onduleur est légèrement sous-dimensionné par rapport aux panneaux (ratio P_DC/P_AC de 1,1 à 1,2), puisqu'il tourne plus souvent sur sa plage optimale. Ca marche d'ailleurs bien en RT :
- une installation de 20kWc avec onduleur 20kW : 23.4kWh/m² de prod.
- une installation de 20kWc avec onduleur 18kW : 27.0kWh/m² de prod, +15% !
Y-a-t-il un module de calcul sur lequel cet avertissement provoque une erreur, ou est-il toujours purement indicatif ?