Surventilation nocturne

Message par Zao73 » 02 mai 2009 15:43

Bonjour,
Etant jeune utilisateur de Pléiades comfie, je souhaite réaliser un bâtiment avec moins de 40h d'occupation à plus de 27°C. J'y suis arrivé notamment avec une surventilation nocturne. Mais en regardant le forum je me demande à quoi sert al pièce fictive à créer avec des ventilations interne entre les pièces...

En effet pour ma faire ventilation nocturne, j'ai juste crée un scénario de ventilation à 6vol/h que jai mis à 100% pendant la nuit et à 0% la journée. Donc est-ce une mauvaise méthode pour réaliser une ventilation nocturne et comment faire sinon.

Merci d'avance de votre aide

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 03 mai 2009 20:15

Bonjour Zao,

Simuler une surventilation en supposant une ventilation externe de 6vol/h partout est une façon simple mais correcte de faire si vous pouvez justifier une telle valeur dans chacune des zones (calcul du débit hors P+C dans chaque zone) sans transferts aérauliques entre les zones (chaque zone est surventilée indépendamment, la VMC est coupée).

En revanche, en journée, vous ne pouvez pas être à 0 vol/h parce que votre bâtiment est occupé (renouvellement hygiènique) et qu'il n'est pas parfaitement étanche (infiltrations).
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Contact :

Message par Nico.Naud » 04 mai 2009 07:34

Effectivement, comme le remarque Olivir, vous ne pouvez pas, en pratique, avoir un bâtiment parfaitement étanche à l'air, ce qui fait que votre valeur de 0 vol/h n'est pas réaliste.

Il vous faut donc faire l'une des manipulations suivantes :
- Soit vous intégrez directement, dans votre scénario de ventilation externe, les débits d'infiltrations d'air en plus de la surventilation nocturne,
- Soit vous conservez votre scénario de ventilation nocturne comme scénario de ventilation externe. Vous ajouterez alors un deuxième scénario, qui représentera les infiltrations d'air.Cette solution est celle que j'adopte personnellement, car elle est plus transparente (distinction claire entre la ventilation et les infiltrations, incontrôlées).

Or, vous ne pouvez pas cumuler plusieurs scénarios de ventilation externe au sein de P+C. La solution consiste donc à créer une zone fictive à la température extérieure, qui servira à appliquer des scénarios de ventilation interne.

Avatar de l’utilisateur
Arnault
Expert
Messages : 136
Inscription : 14 avr. 2008 19:56
Localisation : Poitiers
Contact :

Message par Arnault » 04 mai 2009 12:33

0 vol/h en journée n'est pas réaliste ... et 6vol/h toute la nuit?
En tout cas je prend pas une valeur aussi haute, il n'y a pas tout le temps du vent et la possibilité de faire une ventilation traversante. Peut être que les futures calculs de ventilation naturel pourront répondre à cette question.
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)

Zao73
Membre
Messages : 6
Inscription : 10 avr. 2009 15:09

Message par Zao73 » 04 mai 2009 19:07

Merci de vos réponses. Oui effectivement 0vol/h n'a aucun sens. Le problème est le même pour beaucoup de personne il me semble, c'est évaluer les débits d'infiltration d'air. Avez vous des ordres de grandeurs?

Certains pensant que 6vol/h est trop élevé, puis-je dire que cela prend en compte les infiltrations et mettre un coefficient la journée qui me ramène à 1vol/h?

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2716
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 04 mai 2009 19:50

Zao73 a écrit :Merci de vos réponses. Oui effectivement 0vol/h n'a aucun sens. Le problème est le même pour beaucoup de personne il me semble, c'est évaluer les débits d'infiltration d'air. Avez vous des ordres de grandeurs?
Rebonjour Zao,

On en parle ici.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

TOBIE
Habitué
Messages : 34
Inscription : 17 avr. 2009 13:25
Contact :

Message par TOBIE » 07 juil. 2009 15:44

Nico.Naud a écrit :
Il vous faut donc faire l'une des manipulations suivantes :
- Soit vous intégrez directement, dans votre scénario de ventilation externe, les débits d'infiltrations d'air en plus de la surventilation nocturne,
- Soit vous conservez votre scénario de ventilation nocturne comme scénario de ventilation externe. Vous ajouterez alors un deuxième scénario, qui représentera les infiltrations d'air.Cette solution est celle que j'adopte personnellement, car elle est plus transparente (distinction claire entre la ventilation et les infiltrations, incontrôlées).

Or, vous ne pouvez pas cumuler plusieurs scénarios de ventilation externe au sein de P+C. La solution consiste donc à créer une zone fictive à la température extérieure, qui servira à appliquer des scénarios de ventilation interne.
La seconde méthode me parait bien cependant si vous mettez un contrôle sur la surventilation nocturne, ce contrôle s'applique aussi à la VMC qui si j'ai bien compris est intégrée dans la ventilation externe. Du coup la VMC ne se met en route qu'en même temps que la surventilation et est donc inactive la moitié de l'année.
Cette solution ne fonctionne que s'il n'y a pas de contrôle sur les ventilations.
Pour la première solution, c'est pareil. Les infiltrations étant "constantes" toute l'année et la surventilation étant contrôlée, les entrées d'air parasites ne seront prises en compte qu'en même temps que la surventilation.

Est ce bien cela?
En gros les deux méthodes fonctionnent s'il n'y a pas de contrôle.
Utilisez vous des contrôles dans vos méthodes?

Si c'est le cas vous pouvez vous m'éclairer?

En tout cas merci pour ces infos!!!
:D

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Contact :

Message par Nico.Naud » 07 juil. 2009 16:22

En fait, si j'ai bien compris, vous avez '3 ventilations' :
- Infiltrations, sans contrôle
- VMC, sans contrôle
- Surventilation nocturne, avec contrôle
Dans ce cas, je pense que la solution est de regrouper au sein d'un même scénario externe les ventilations qui n'ont pas de contrôle. Ensuite, créez votre scénario de Surventilation Nocturne (SN) en ventilation interne et appliquez-lui un contrôle. Ce contrôle ne s'appliquera pas au scénario de ventilation externe.

TOBIE
Habitué
Messages : 34
Inscription : 17 avr. 2009 13:25
Contact :

Message par TOBIE » 07 juil. 2009 17:00

merci de la réactivité.

C'est ce que j'ai effectivement fait. Après à voir si le contrôle sur la surventilation est nécessaire...
C'est tout de même dommage de ne pas pouvoir appliquer plusieurs scénario de ventilation interne à une même zone ce qui permettrait de séparer les infiltrations, la SN et la double flux. Ainsi on pourrait faire varier les paramètres de manière moins lourdes.
Peut être en faisant deux simul (hiver et été) comme semble le faire arnault.

Merci encore pour la réponse et à Izuba pour ce forum et le support :wink:

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Contact :

Message par Nico.Naud » 07 juil. 2009 17:07

Il paraît que le Père Noël prépare une refonte du système de ventilation de P+C pour la fin de l'année ;)