Bonjour,
Je viens de me rendre compte que le tableau de données par parties de bâtiments donne un dimensionnement en chaud et en froid (et cela sans que les modules en questions soient activés).
Quelles sont les hypothèses prises en compte pour ce calcul ? Est-ce juste une répartition à la SHAB des déperditions du bâtiment global en considérant la température extérieure de base de la région ?
Bonne journée
Dimensionnement chaud dans le tableau de données
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
Re: Dimensionnement chaud dans le tableau de données
Bonjour,
Lorsque vous utilisez un module qui utilise les parties de bâtiment (Rt12 Re20 RTex par exemple) vous avez automatiquement le module de chauffage qui est zoné par défaut (toutes pièces zonées 19°c de consigne).
Donc vous pouvez, sans activer le module de chauffage, avoir un pré-saisie en fonction des autres informations renseignées de certains modules.
Lorsque vous utilisez un module qui utilise les parties de bâtiment (Rt12 Re20 RTex par exemple) vous avez automatiquement le module de chauffage qui est zoné par défaut (toutes pièces zonées 19°c de consigne).
Donc vous pouvez, sans activer le module de chauffage, avoir un pré-saisie en fonction des autres informations renseignées de certains modules.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Dimensionnement chaud dans le tableau de données
Merci pour votre réponse.
Ok pour la température. Est-ce que les pertes par ventilation sont prises en fonction des assemblages de ventilation modélisés ou sont par défaut ? Et est-ce qu'il y a des pertes vers les autres parties de bâtiment, comme dans le module chauffage ?
J'imagine que ma question plus globale c'est : est-ce qu'on peut utiliser ces valeurs pour un dimensionnement à la volée, en phase amont du projet ?
Cordialement
Ok pour la température. Est-ce que les pertes par ventilation sont prises en fonction des assemblages de ventilation modélisés ou sont par défaut ? Et est-ce qu'il y a des pertes vers les autres parties de bâtiment, comme dans le module chauffage ?
J'imagine que ma question plus globale c'est : est-ce qu'on peut utiliser ces valeurs pour un dimensionnement à la volée, en phase amont du projet ?
Cordialement
Re: Dimensionnement chaud dans le tableau de données
Si vous n'avez rien paramétré, les modules chauffage et dimensionnement de froid n'auront aucune ventilation de paramétrée.
Donc en résumé, le module de dimensionnement de chaud il faut reprendre la ventilation.
Le module de froid il faut reprendre la ventilation (sauf si réalisée avec le dimensionnement de chauffage) et surtout tous les apports internes.
Donc en résumé, le module de dimensionnement de chaud il faut reprendre la ventilation.
Le module de froid il faut reprendre la ventilation (sauf si réalisée avec le dimensionnement de chauffage) et surtout tous les apports internes.
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Dimensionnement chaud dans le tableau de données
OK, merci pour les infos