Page 1 sur 1

Plancher ouvert et pont thermique

Publié : 03 avr. 2025 13:32
par SimonM
Bonjour,
je souhaite savoir comment se comporte le modeleur lorsque l'on ouvre un plancher adjacent à un mur périphérique. Il me semble que le pont thermique défini par défaut comme pont de plancher intermédiaire demeure alors qu'il devrait disparaître et que la hauteur de la paroi du niveau inférieur devrait être allongée de la hauteur de la dalle. Quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'il se passe précisément?
Je vous remercie par avance.
Cordialement,
Simon M

Re: Plancher ouvert et pont thermique

Publié : 04 avr. 2025 08:33
par Eliott WAGNER - IF
Bonjour Simon,

Lorsque l'on ouvre un plancher intermédiaire adjacent à un mur périphérique, le pont thermique (s'il est définis par défaut) est supprimé. Cependant, si tu as affecté un pont thermique à la main, alors celui-ci est conservé et il faudra le supprimer manuellement via l'outil d'affectation des ponts thermiques dans l'onglet Plan.

Cordialement,

Re: Plancher ouvert et pont thermique

Publié : 04 avr. 2025 09:26
par SimonM
Bonjour Eliott,
je te remercie pour cette réponse. Alors c'est que j'avais affecté des ponts thermiques à la main. Je veillerai à bien vérifier les ponts la prochaine fois que j'ouvre des planchers!
Cordialement,
Simon