Consommation auxiliaires ventilation électrique de la zone

Publié : 25 avr. 2025 09:07
par GuillaumeD
Bonjour,

J'ai l'impression que dans les consommations du poste "auxiliaires de ventilation" sont reprises les consommations liées à du renouvellement d'air hygiénique mais aussi :
- Consommation auxiliaires d'une machine thermodynamique ayant pour source l'air extérieur (je ne parle pas d'une puissance de ventilateurs renseignée dans la source amont)
- Consommation des ventilateurs des ventilo-convecteurs ou des unités terminales d'un DRV

Pouvez-vous me confirmer cela, et éventuellement m'indiquer comment rapidement récupérer uniquement :
- les consommations électriques des ventilateurs liés au renouvellement d'air hygiénique
- les consommations électriques des ventilateurs liés à d'autres équipements

Merci

Re: Consommation auxiliaires ventilation électrique de la zone

Publié : 25 avr. 2025 13:35
par Louis
Bonjour,
- Je vous confirme que non. Comme mentionné sur cette page :

• Auxiliaires de ventilation : comprend la consommation des systèmes de ventilation, des échangeurs rotatifs et des ventilateurs locaux des émetteurs (type ventilo-convecteur, aérotherme,...)
• Auxiliaires de distribution : correspond aux consommations des pompes de distribution hydraulique et celles des ventilateurs de source amont des PAC (ou des pompes si la source amont est de l'eau).


- Je vous invite à regarder dans les graphiques, il y a presque tout !
Vous pouvez afficher dans la partie "Systèmes" les consommations des différents ventilateurs présents et donc uniquement la partie "hygiénique".
Vous pouvez également au niveau de la PAC retrouver la consommation des auxilliaires.