Ventilation double flux autoréglable

Posez vos questions sur l'utilisation de la RE 2020 - partie énergie
(Pour la partie environnement, merci d'utiliser le forum ACV ci-après)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

mehdi haki
Habitué
Messages : 29
Inscription : 24 juin 2021 10:53

Ventilation double flux autoréglable

Message par mehdi haki » 05 sept. 2025 10:39

Bonjour à tous,

J’ai réalisé plusieurs études thermiques en RE 2020 avec une ventilation double flux autoréglable. À chaque fois, je constate une consommation de chauffage deux fois plus élevée par rapport à un système simple flux hygro B, et ce malgré une efficacité de 95 % de l’échangeur de la CTA.
Avez-vous constaté la même chose ? Est-ce normal ?

Merci d’avance pour vos retours.

Cordialement,

UserRE2020
Novice
Messages : 4
Inscription : 12 févr. 2025 15:45

Re: Ventilation double flux autoréglable

Message par UserRE2020 » 05 sept. 2025 11:59

Bonjour,
Si vous n'avez pas d'antigel, c'est dû au fait que le moteur de calcul bypasse l'échangeur dès que la température extérieure descend en dessous de 5°C (ce qui très défavorable par rapport à la réalité).

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5532
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ventilation double flux autoréglable

Message par Régis » 08 sept. 2025 16:01

On peut effectivement avoir ce genre de résultats dans la mesure ou les débits en double flux et en simple flux sont différents. De plus, le by-pass de l'échangeur ne fonctionne pas heure par heure : il est pris en compte via la moyenne glissante des températures sur 3 jours. Ainsi, à l'intersaison, les débits de la ventilation double flux couplé au by-pass de l'échangeur peuvent pénaliser les consommations de chauffage.

Pour en savoir plus, il faudrait analyser les algorithmes de calculs de la méthode réglementaire.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre