Bonjour,
Dans le cas du calcul du Bbio, est il possible d'avoir un détail des résultats à savoir la part qui est liée aux déperditions statiques et la part liée aux déperditions dynamiques. L'idée est de montrer que malgré l'augmentation de la performance thermique de l'enveloppe on ne peut descendre sous une certaine valeur de Bbioprojet en raison de la part liée au renouvellement d'air (débit fonction de la surface).
J'ai un cas de batiment de bureau ou il est demandé un Bbio <40% du Bbio max, impossible de l'atteindre meme en faisant un bâtiment compact et bien orienté.

Merci

bonne journée

Re: Bbio chauffage

Publié : 17 nov. 2025 11:29
par ciol
Bonjour,

dans le RSET au chapitre "Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio" il y a un détail des déperditions comprenant les pertes par ventilation et perméabilité du bâtiment. Ca peut être une piste de montrer ce graphique :
Capture d'écran 2025-11-17 112840.png

Re: Bbio chauffage

Publié : 19 nov. 2025 12:51
par Régis
Vous pouvez aussi faire un calcul avec un débit Bbio à 0 pour comparer les résultats obtenus avec ceux avec du débit.