Bonjour,
L'un de vous a-t-il déjà saisi un système Multi+ de chez Daikin en RE2020 ?
J'imagine qu'il faut saisir un système Pac air extérieur/air recyclé avec ECS mais je n'arrive pas à trouver les matrices de performance ou un guide de saisie RE2020.
Saisie Multi+ Daikin
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5500
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Saisie Multi+ Daikin
Grace à une recherche internet, je trouve ce lien.
J'en comprend qu'il s'agit donc d'une pac triple service de type air/air.
Cet équipement fait du chauffage, de la climatisation et de l'ECS via un ballon d'accumulation.
Il faut donc utiliser une génération complète pour y renseigner le ballon d'accumulation d'ECS et la pac triple service.
J'en comprend qu'il s'agit donc d'une pac triple service de type air/air.
Cet équipement fait du chauffage, de la climatisation et de l'ECS via un ballon d'accumulation.
Il faut donc utiliser une génération complète pour y renseigner le ballon d'accumulation d'ECS et la pac triple service.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Saisie Multi+ Daikin
Merci Régis, oui j'ai déjà saisi ce type de système chez Hitachi, mais j'avais les données de puissance absorbée pour l'ECS et toutes les matrices. Je pense que le matériel DAIKIN n'est pas encore certifié, il n'y a pas plus d'infos dans leur catalogue.
Je pensais saisir la matrice en chaud en certifié avec les valeurs du tableau [+7/20 : Pabs 1.39 / COP 4.91]
et la matrice en ECS en déclarée,
COP déclaré 2.3 et mettre la même puissance absorbée que pour le chauffage à 1.39.
Cela vous semble cohérent ?
Je pensais saisir la matrice en chaud en certifié avec les valeurs du tableau [+7/20 : Pabs 1.39 / COP 4.91]
et la matrice en ECS en déclarée,
COP déclaré 2.3 et mettre la même puissance absorbée que pour le chauffage à 1.39.
Cela vous semble cohérent ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5500
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Saisie Multi+ Daikin
L'idéal serait de demander l'avis technique au fabricant et de renseigner ce qui y est indiqué.
Si vous n'avez aucune info, il serait peut-être préférable de sélectionner de valeurs par défaut.
En effet, pour un calcul réglementaire, vous êtes sensé pouvoir justifier du paramétrage effectué.
Si vous n'avez aucune info, il serait peut-être préférable de sélectionner de valeurs par défaut.
En effet, pour un calcul réglementaire, vous êtes sensé pouvoir justifier du paramétrage effectué.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES