température adjacente ou de surface pour l’extérieur °C

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

FabK
Expert
Messages : 138
Inscription : 25 nov. 2019 18:43

température adjacente ou de surface pour l’extérieur °C

Message par FabK » 12 févr. 2026 14:45

Bonjour,
Dans les rapports proposés, il y a une colonne avec la « température adjacente ou de surface pour l’extérieur °C », a t-on une idée de comment elle est calculée ? et à quoi elle correspond?
clim.jpg
Merci.
Bonne journée

FabK
Expert
Messages : 138
Inscription : 25 nov. 2019 18:43

Re: température adjacente ou de surface pour l’extérieur °C

Message par FabK » 12 févr. 2026 16:30

Après quelques recherche dans l'ASHRAE, la température extérieure prise en compte n’est pas la température d’air. Cette dernière est corrigée en fonction
- rayonnement solaire incident
- absorptivité de surface
- Echange radiatif avec le ciel
- coefficient d’échange convectif extérieur
Sans titre.jpg
Cette température est utilisée pour calculer le flux transmis par conduction dans la paroi.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5487
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: température adjacente ou de surface pour l’extérieur °C

Message par Régis » 12 févr. 2026 16:49

Oui, c'est bien ça.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES