Page 1 sur 1

Véranda DANS le volume chauffé

Publié : 18 févr. 2026 10:44
par romiche56
Bonjour à tous,
J'ai parcouru le forum mais n'ai pas trouvé de réponse adapté au cas suivant :
La pièce de vie est ouverte, communique, avec un décroché qui est une véranda. Il n'y a pas de parois ni de porte entre ces espaces. C'est bien une véranda, très solarisé sauf au plafond. Comment considérer ce cas au regard de la RE2020, car m'inquiète sur l'impact du Bbio et du Dh... ? Pour info c'est une extension de plus de 80m2.

Merci pour vos lumières et vos retours d'expérience.

Romain

Re: Véranda DANS le volume chauffé

Publié : 18 févr. 2026 11:14
par Régis
Dans la mesure ou cette véranda est ouverte sur la pièce de vie, vous avez donc une seul est même volume et donc une seule et même pièce.

Cependant, si votre extension est la véranda, le calcul RE2020 ce fera uniquement via la saisie de l'extension.
La partie existante ne sera pas à modéliser.
La délimitation entre la véranda et la pièce à vivre sera à faire avec une paroi ouverte.

Mais quoi qu'il en soit, Bbio et Dh risque effectivement d'être difficilement conforme.

Re: Véranda DANS le volume chauffé

Publié : 18 févr. 2026 11:30
par romiche56
Merci Régis. Ok c'est donc bien ce que redoutais :lol:
Il va falloir mettre le paquet avec le prestataire de la véranda...ou fermer le volume chauffé sur la véranda.

Bonne journée, et merci pour la réactivité !

Re: Véranda DANS le volume chauffé

Publié : 18 févr. 2026 11:32
par Régis
Effectivement, en fermant le volume chauffé sur la véranda, celle-ci sera alors certainement un espace tampon.