Page 1 sur 1

Soufflage air chaud/froid via réseau aéraulique

Publié : 11 mars 2026 10:50
par OTEIS - THIBAUT
Bonjour,
L'émetteur de la bibliothèque générale "soufflage d'air chaud/froid via réseau aéraulique" impose toujours dans l'arborescence (en RT comme en STD) de saisir des infos liées à un réseau hydraulique qui n'existe pas !
Comment saisir correctement cet émetteur pour qu'il comprenne que la partie hydraulique est déjà saisie au niveau de la batterie chaude intégrée à la CTA ?
Merci.

Re: Soufflage air chaud/froid via réseau aéraulique

Publié : 11 mars 2026 15:20
par Régis
Non, l'émetteur de type "soufflage d'air chaud/froid via réseau aéraulique" impose dans l'arborescence de saisir des infos liées à un réseau hydraulique que s'il est lié à une génération avec un fluide aval eau :
1.png
Si ce n'est pas le cas, on ne propose pas de réseau hydraulique.

Re: Soufflage air chaud/froid via réseau aéraulique

Publié : 11 mars 2026 16:09
par OTEIS - THIBAUT
Merci pour votre réponse mais je ne comprends pas pourquoi le logiciel laisse la possibilité à l'utilisateur de raccorder cet émetteur sur une production hydraulique. Dans le cas d'une batterie chaude terminale au niveau d'une bouche ou dans un aérotherme je peux comprendre, on amène un réseau hydraulique pour réchauffer l'air soufflé, mais dans mon cas cette opération s'effectue directement dans la CTA et j'ai déjà saisi une batterie chaude au-niveau de celle-ci, il y a donc doublon.
Comment faire dans mon cas svp ? Faut-il supprimer la batterie chaude de la CTA et la déporter fictivement au niveau de cet émetteur ?

Re: Soufflage air chaud/froid via réseau aéraulique

Publié : 11 mars 2026 17:06
par Stephane_T
Pour ce type de chauffage, nous n'avez théoriquement besoin de ne modéliser ni la batterie terminale ni même la CTA. En effet, l'émetteur à diffusion d'air chaud est utilisable comme n'importe quel émetteur pour modéliser le chauffage.

La batterie chaude d'une CTA ne sert qu'à modéliser un préchauffage de l'air. Elle n'est donc pas équivalente à l'émetteur de chauffage. Dans votre cas, je vous invite donc à ne pas saisir la batterie de préchauffage et à décrire le réseau de distribution au niveau de l'émetteur.

Re: Soufflage air chaud/froid via réseau aéraulique

Publié : 28 mai 2026 13:53
par JPi
Bonjour,

En modélisant la batterie comme un émetteur, on se retrouve alors avec plusieurs émetteurs et donc la nécessiter de "moduler" les ratios temporel de chacun, pour rester à 100%.

Une fiche d'application détaille la procédure en cas de montage "base + appoint", "complément par temps froid" ou "systèmes alternés" mais ce cas me semble différent et je n'ai pas connaissance d'une fiche d'application dédiée.
Comment faire ?

j'ai un cas récent : VMC par insufflation + radiateurs, j'ai nécessairement une batterie sur ma VMC pour ne pas souffler de l'air froid, que je dois saisir via un émetteur "soufflage d'air".

Re: Soufflage air chaud/froid via réseau aéraulique

Publié : 28 mai 2026 15:08
par Régis
JPi a écrit : ↑28 mai 2026 13:53 En modélisant la batterie comme un émetteur, on se retrouve alors avec plusieurs émetteurs et donc la nécessiter de "moduler" les ratios temporel de chacun, pour rester à 100%.
Oui.
JPi a écrit : ↑28 mai 2026 13:53 Une fiche d'application détaille la procédure en cas de montage "base + appoint", "complément par temps froid" ou "systèmes alternés"
Je suppose que vous parlez de cette fiche d'application et donc que votre question concerne un calcul réglementaire.
JPi a écrit : ↑28 mai 2026 13:53 mais ce cas me semble différent et je n'ai pas connaissance d'une fiche d'application dédiée.
Comment faire ?
Différent de quoi ? Il faudrait connaitre votre cas pour pouvoir répondre sur le "comment faire ?".
JPi a écrit : ↑28 mai 2026 13:53 j'ai un cas récent : VMC par insufflation + radiateurs, j'ai nécessairement une batterie sur ma VMC pour ne pas souffler de l'air froid, que je dois saisir via un émetteur "soufflage d'air".
Dans ce cas, il faut saisir une VMC par insufflation et un émetteur de type diffuseur d'air par réseau aéraulique.


Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question et votre problème.
Pour vous répondre au mieux et discuter de vive voix, je vous invite à contacter le support technique au 04-67-18-62-20.