Consommations batteries chaudes/froides
Publié : 11 mars 2026 15:08
par OTEIS - THIBAUT
Bonjour,
Est-il dans les tuyaux de développement d'ajouter les consommations des batteries chaudes et froides des CTA aux consommations globales affichées dans les résultats lorsqu'on lance un calcul avec systèmes ? La même question est valable pour ajouter les besoins aux résultats globaux lors d'un calcul sans système.
Je ne comprends pas pourquoi Pléiades ne fait pas ce calcul, l'énergie introduite dans les batteries des CTA n'est jamais gratuite donc je ne vois pas pourquoi elle est séparée du reste des consommations.
En l'état actuel nous sommes contraint d'ajouter en post-traitement ces consommations, ce qui peut être très long selon le nombre de machine, sans compter les risques d'erreur et d'oubli.
Dans mon cas, j'ai des batteries chaudes alimentées par une production de chaleur géothermie+gaz en cascade. Cependant en extrayant les consommations des batteries chaudes depuis les graphiques, je n'ai que des kWh de chaleur. Comment avoir ma répartition entre kWh issus de la PAC et ceux issus de la chaudière gaz ? Les kWh calculés sont-ils des besoins que je dois à nouveau post-traiter avec le COP heure par heure ou ce dernier est-il bien pris en compte, auquel cas les kWh affichés sont un cumul de kWh électrique et kWh gaz ?
Merci pour vos réponses.
Re: Consommations batteries chaudes/froides
Publié : 11 mars 2026 17:34
par Stephane_T
La consommation, calculée au niveau de la génération (uniquement en SED), est la contrepartie de la chaleur fournie par la génération aux réseaux primaires et de distributions, aux différents émetteurs et aux batteries de préchauffage qui lui sont reliées en aval. Autrement dit, la consommation due au fonctionnement de la batterie de préchauffage est déjà comptabilisée dans la consommation de la génération qui lui est reliée. Vous n'avez pas à l'ajouter en post-traitement.
La puissance de préchauffage disponible dans les sorties graphiques pour les CTA correspond à la chaleur fournie par la batterie de préchauffage. Elle est calculée aussi bien en STD qu'en SED. Il ne s'agit pas d'une consommation. Cette puissance n'est pas intégrée dans les besoins calculés en STD afin de visualiser l'effet du préchauffage sur les besoins de chauffage. Si vous souhaitez les agréger aux besoins de chauffage, je vous invite à cocher la case "désactiver le prétraitement de l'air" dans les paramètres de la simulation. Ainsi, le besoin de chauffage représentera bien la totalité des besoins, et non plus seulement les besoins résiduels. Méfiez-vous, toutefois, du fait que cette case désactive la totalité du prétraitement de l'air, y compris l'humidification, le rafraîchissement adiabatique et le pré-refroidissement.
Enfin, si je comprends bien votre demande, vous souhaiteriez pouvoir accéder à la répartition de la consommation sur les différents systèmes aval. Pour répartir les consommations aux zones thermique, nous nous sommes appuyés sur une répartition au prorata des puissances requises, mais nous avons ensuite tout agrégé par zone. Il "suffirait" donc de sortir le détail par système d'émission. En pratique, nous ne l'avons pas fait car ce n'était demandé par personne. Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeurs via le ticket 8125 pour les futures évolutions.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous faire part de cette demande.
Re: Consommations batteries chaudes/froides
Publié : 12 mars 2026 08:44
par OTEIS - THIBAUT
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses. J'avais lu sur l'aide en ligne que les batteries de prétraitement n'étaient pas comptées dans les résultats mais je viens de vérifier et il est bien précisé que ça ne concerne que les besoins (STD). Si j'ai bien compris :
- en SED les consommations prennent bien tout en compte (batteries chaud/froid compris).
- en STD en revanche, les besoins sont uniquement calculés et sommés par local, il faut donc ajouter les besoins d'alimentation des batteries chaud/froid pour avoir un besoin global.
Etant donné que les consommations globales permettent déjà d'avoir le prorata de consommations entre plusieurs systèmes, le ticket que vous avez créé pour avoir ce découpage au niveau de chaque CTA n'est peut-être pas nécessaire finalement.
En revanche, peut-on tout de même imaginer avoir un jour les besoins totaux lorsqu'on lance un calcul STD ? Quitte à avoir 2 cases dans les résultats ; l'une avec besoins au niveau des locaux et l'autre avec besoins totaux compris prétraitement.
Merci, bonne journée.
Re: Consommations batteries chaudes/froides
Publié : 12 mars 2026 17:47
par Stephane_T
OTEIS - THIBAUT a écrit : ↑12 mars 2026 08:44
Si j'ai bien compris :
- en SED les consommations prennent bien tout en compte (batteries chaud/froid compris).
- en STD en revanche, les besoins sont uniquement calculés et sommés par local, il faut donc ajouter les besoins d'alimentation des batteries chaud/froid pour avoir un besoin global.
C'est bien ça.
OTEIS - THIBAUT a écrit : ↑12 mars 2026 08:44
En revanche, peut-on tout de même imaginer avoir un jour les besoins totaux lorsqu'on lance un calcul STD ? Quitte à avoir 2 cases dans les résultats ; l'une avec besoins au niveau des locaux et l'autre avec besoins totaux compris prétraitement.
Merci, bonne journée.
Les besoins de chauffage sont exprimés par zone car les calculs sont faits par zone, mais pour les besoins de prétraitement, le calcul est fait par CTA, il s'agirait donc de répartir ces besoins entre les zones, proportionnellement aux débits de soufflage dans les zones.
Il faut surtout que ça n'induise pas de risques de confusion pour les utilisateurs, mais ça semble faisable. Je vais ajouter un ticket en ce sens et supprimer le précédent.
Re: Consommations batteries chaudes/froides
Publié : 13 mars 2026 08:44
par OTEIS - THIBAUT
Bonjour,
Pour vous simplifier la tâche, il est peut-être plus facile pour vous d'ajouter une case à cocher "non répartissable" (comme en SED) pour afficher directement le total des besoins des batteries chaud/froid sans forcément faire un prorata par local. L'objectif que j'imagine est de pouvoir sortir les besoins globaux sans avoir à lancer un 2e calcul avec "prétraitement désactivé" et sans avoir à aller dans les graphiques, sélectionner une par une les CTA et les lignes "consommation préchauffage", puis extraire le tableau excel et faire la somme avec les besoins des locaux.
Re: Consommations batteries chaudes/froides
Publié : 16 mars 2026 12:45
par Stephane_T
OK. Mais en pratique, ça ne change rien pour nous, développeurs, car vous avez pu constater que la ligne Total du tableau de synthèse réalise automatiquement la somme des zones affichées, d'une part, et que les valeurs affichées dépendent de la période temporelle visualisée. Bref, ce tableau de synthèse réalise en réalité des sommes à partir de valeurs horaires par zone.