Page 1 sur 1

Bbio et ventilation

Publié : 17 avr. 2026 14:31
par olivir
Bonjour,

C'est moi où on ne rentre plus les débits d'air en occupation pour le calcul du Bbio en RE2020 ? Comment cela fonctionne maintenant ?

Re: Bbio et ventilation

Publié : 17 avr. 2026 14:51
par Régis
Avec le nouveau moteur de calcul 2025.E1.0.0 et pour certains usages, le débit Bbio va effectivement être imposé par le moteur de calcul.

Re: Bbio et ventilation

Publié : 17 avr. 2026 15:14
par olivir
Je vois ça et autant dire que ça m'a l'air de sérieusement compliquer l'affaire dans les deniers tertiaires (ceux du 1er mai).

Re: Bbio et ventilation

Publié : 17 avr. 2026 17:03
par olivir
C'est l'évaluation du nombre d'occupants (cf. capture) qui détermine les débits pour le Bbio ? Non parce que moi dans ma partie nuit, y a 22 patients, pas 186. :cry: