Modélisation ECS collective pour 1 appartement
Publié : 20 mai 2026 10:50
par PerrineP
Bonjour,
Je réalise un calcul RT pour un appartement dans une bâtiment collectif. La production d'ecs sera reliée au réseau d'ECS collectif existant. L'ecs est produite par 3 ballons électriques de 1000L avec réseau bouclé.
Faut-il que je déclare les 3000L de stockage ou un ratio au nombre de logements ?
Merci d'avance.
Re: Modélisation ECS collective pour 1 appartement
Publié : 20 mai 2026 14:17
par Régis
Il faut effectivement prendre en compte les équipements en faisant un prorata des puissances, volumes et longueurs de réseaux.
La réglementation ne précise pas sur quoi est fait ce prorata.
En général, on le fait par rapport à la surface de ce que l'on prend en compte par rapport à la surface totale.
Re: Modélisation ECS collective pour 1 appartement
Publié : 20 mai 2026 15:31
par PerrineP
Merci, c'est bien ce que j'imaginais.
J'ai un problème de saisie de la production/stockage ECS élec.
Pas possible de passer par une génération simplifiée en élec semble-t-il.
Etapes :
- Création génération complète
- Ajout d'un générateur : générateur électrique ECS
-> Quand je clique sur ballon ECS (section avec accumulations) : le message suivant apparait.
J'ai loupé une étape ? Comment renseigner mon stockage ?
Merci d'avance !
Re: Modélisation ECS collective pour 1 appartement
Publié : 20 mai 2026 15:48
par Régis
C'est votre méthodologie qui ne convient pas : il faut d'abord dire qu'il y a un ballon PUIS renseigner les équipements.
Il faut donc :
- Créer une génération complète
- Cliquer sur "Ballon ECS"
- Puis renseigner le type de chauffe eau et renseigner le ballon, la base, l'appoint...