Je suis entrain de travailler sur le rafraichissement d'un hall industriel comprenant des machines qui dégagent de la chaleur.
J'ai obtenu une puissance clim de 622 kW par calcul avec le module Froid (ASHRAE). La batterie froide de la CTA actuelle a une puissance de 450 kW.
Afin de déterminer le nombre de d'heures d'inconforts (Temp >28°C) dans le bâtiment, j'ai également fait une STD/SED mais je remarque que le fait d'ajouter les apports internes des machines estimées à 416 kW me donnent des températures opératives incohérentes dans la zone du genre 60 °C ou 80°C en hiver.
Lors de mes relevés sur site il y a 2 mois, les températures n'étaient pas si élevées.
Est ce qu'il y a un autre moyen pour prendre en compte ces dégagement de chaleurs des machines sans utiliser les scénarios d'apports internes.
Merci d'avance.
Je suis entrain de travailler sur le rafraichissement d'un hall industriel comprenant des machines qui dégagent de la chaleur.
J'ai obtenu une puissance clim de 622 kW par calcul avec le module Froid (ASHRAE). La batterie froide de la CTA actuelle a une puissance de 450 kW.
Afin de déterminer le nombre de d'heures d'inconforts (Temp >28°C) dans le bâtiment, j'ai également fait une STD/SED mais je remarque que le fait d'ajouter les apports internes des machines estimées à 416 kW me donnent des températures opératives incohérentes dans la zone du genre 60 °C ou 80°C en hiver.