Page 1 sur 1

Bureaux BBC

Publié : 27 juil. 2009 16:21
par Anïs
Bonjour,

J'étudie actuellement un projet de bureaux d'une surface habitable de 500 m² en zone H3 Pyrénées Orientales, en vue du label BBC.

Je rencontre un problème au niveau des consommations globales de mon bâtiment.

En effet, mes besoins en chauffage ne sont que de 9 kWhep/m².an, ce qui est tellement peu que cela me parait faux.

J'ai également d'autres anomalies :

- lorsque je pivote mon bâtiment de 180 ° (soit la facade sud se retrouve au nord), mon bâtiment reste malgré tout BBC.

- lorsque j'utilise une ventilation double flux, cela augmente ma conso.

- de même pour l'utilisation d'un plancher chauffant à la place d'air soufflé.

J'ai refait les plans 2 fois sous Alcyone, re-simulés moult et moult fois

mais aucun changement.

J'ai d'ailleurs le même problème avec le logiciel RT2005 où ma

consommation en chauffage est également très faible, ce qui selon moi

n'est pas normal.

Merci pour votre aide.

Publié : 27 juil. 2009 16:49
par Vincent lg
Peut être trop d'apports internes (Bureau).

Tu as beaucoup de surchauffe ?

Publié : 27 juil. 2009 16:52
par Anïs
Et non justement, ma température ne dépasse pas les 27°C et j'ai un taux d'inconfort pratiquement nul... mystère et boule de gomme...

Publié : 27 juil. 2009 17:15
par olivir
Peut-être avez-vous trouvé LA solution :)

Vous avez vérifié vos surfaces ? vos consignes de température ? votre fichier météo ?

Consommer plus avec une VMC DF c'est étrange, comment l'avez-vous mise en place ?

Publié : 28 juil. 2009 09:32
par Arnault
C'est pas si faible que ça pour des bureaux BBC en zone H3. On parle bien de BESOIN de chauffage? Car "ep" ça veux dire "énergie primaire" et c'est pas la même chose que les besoins.

On doit pas avoir la même version de P+C : comment on fait un plancher chauffant?

De toute façon le label BBC s'obtient à partir d'un calcul fait avec les règles Th-C et comprend : le chauffage, l'ECS (pas obligatoire pour les bureaux), l'éclairage, la ventilation et les auxiliaires.

Publié : 28 juil. 2009 16:12
par Renaud
Mêmes remarques qu'Arnault...

Publié : 28 juil. 2009 16:59
par El Niño
Pour moi 9 kWh/m².an pour un immeuble de bureaux BBC ça me parait juste. Je ne vois pas d'anomalie dans le résultat.

Publié : 29 juil. 2009 16:15
par Anïs
Excusez moi, je parlais de plancher chauffant pour le logiciel RT2005.
Je l'utilise justement pour calculer les meilleures combinaisons pour atteindre le label BBC.
Et pour Pléiades, oui j'ai 9 kWh/m².an de besoins en chauffage.
Ça a l'air de convenir à tout le monde ma foi!

Par contre, j'ai une autre question totalement à part.
J'ai transféré toutes mes simulations, c'est à dire le fichier "mes données Pleiades+Comfie", sur le réseau du bureau pour que mon collègue puisse les récupérer sur son ordinateur.
Mais il n'arrive pas à les ouvrir. Avez-vous une idée pour résoudre cela?

Publié : 11 août 2009 17:38
par jlo
ça ne me parait pas aberrant les 9kWh/(m² .an) de besoin de chauffage si le projet est conçu pour de la basse énergie, car les bâtiments de bureau ne sont occupés que la journée, ce qui est plus remarquable c'est le faible inconfort estival sachant que c'est dans une zone chaude.

Y-a-il une surventilation nocturne? ou d'autres process de refroidissement intégrés? peut-être un problème de saisie de la ventilation car l'intégration d'une DF devrait à priori diminuer les besoins de chauffage...

Plusieurs sujets proposent des solutions de modélisation d'une double flux.

Publié : 14 août 2009 16:28
par Stéphanie
Pour qu'un de vos collègues récupèrent l'ensemble de vos projets, il vous suffit de copier votre projet qui se trouve dans Mes données Pleiades + Comfie >> Résultats Comfie. Il colle ensuite ce fichier sur son poste dans Résultats Comfie. Vous pouvez en faire de même pour les Fichiers Météo (toujours dans Mes données Pleiades + Comfie).

Lorsque vous lancerez Pleiades sur le second poste, votre projet ainsi que toutes vos variantes seront disponible dans Interface Comfie >> Sorties >> Liste des résultats.

Meilleures salutations,