Bonjour,
Je cherche à imposer une consigne d'hygrométrie pour modéliser l'évaporation d'une piscine couverte. Comme il n'est pas possible d'imposer en STD un taux d'hygrométrie, je pensais y parvenir en intégrant un scénario d'occupation avec un nombre important d'occupants dégageant 55g/h chacun et de rentrer une valeur de 0W/occupant en ce qui concerne la chaleur humaine.
Est-ce la bonne façon de procéder ?
Les occupants influent-ils uniquement sur l'hygrométrie et la chaleur humaine ?
Merci de vos réponses
Consigne d'humidité
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5755
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Consigne d'humidité
C'est une astuce qui me parait cohérente.
Il vous faudra cependant moduler cette occupation jusqu’à obtenir l'humidité constante souhaitée (et cela, pour toutes les heures de la simulation).
Les occupants influent sur l'hygrométrie, la chaleur métabolique ET la période d'occupation.
Il vous faudra cependant moduler cette occupation jusqu’à obtenir l'humidité constante souhaitée (et cela, pour toutes les heures de la simulation).
Les occupants influent sur l'hygrométrie, la chaleur métabolique ET la période d'occupation.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
vincegmeno
- Spécialiste
- Messages : 82
- Inscription : 24 févr. 2021 09:40
Re: Consigne d'humidité
Bonjour,
Je suis dans un cas de figure semblable et j'ai changé également l'humidité dégagée par les occupants pour atteindre l'humidité constante (dans mon cas) de la serre.
Mon intérêt se portant principalement sur l'humidité, est ce que le fait que les occupants influent également sur la chaleur métabolique et la période d'occupation est gênant ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
VG
Je suis dans un cas de figure semblable et j'ai changé également l'humidité dégagée par les occupants pour atteindre l'humidité constante (dans mon cas) de la serre.
Mon intérêt se portant principalement sur l'humidité, est ce que le fait que les occupants influent également sur la chaleur métabolique et la période d'occupation est gênant ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
VG
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 934
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Consigne d'humidité
C'est à vous de le dire en fonction de vos attentes par rapport au calcul réalisé. La chaleur métabolique va jouer sur la température intérieure ou sur les besoins (en chaud ou en froid) ce qui aura des incidences sur les calculs d'indicateurs de confort, sur les consommations etc.vincegmeno a écrit : ↑12 mars 2021 14:09 Mon intérêt se portant principalement sur l'humidité, est ce que le fait que les occupants influent également sur la chaleur métabolique et la période d'occupation est gênant ?
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
vincegmeno
- Spécialiste
- Messages : 82
- Inscription : 24 févr. 2021 09:40
Re: Consigne d'humidité
Bonjour,
Je m'écarte légèrement du sujet mais je voudrais savoir si la puissance latente de l'eau introduite dans ma zone par mon soufflage d'air neuf extérieur est automatiquement prit en compte dans la simulation STD avec équipements ou devrais-je ajouter une puissance dissipée ?
Je vous remercie.
Cordialement,
VG
Je m'écarte légèrement du sujet mais je voudrais savoir si la puissance latente de l'eau introduite dans ma zone par mon soufflage d'air neuf extérieur est automatiquement prit en compte dans la simulation STD avec équipements ou devrais-je ajouter une puissance dissipée ?
Je vous remercie.
Cordialement,
VG
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 934
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Consigne d'humidité
Oui, la déshumidification de l'air est prise en compte pour le calcul de la consommation des systèmes de climatisation. Un air plus humide demandera plus d'énergie pour atteindre le même niveau de température car il y aura eu plus de déshumidification.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
vincegmeno
- Spécialiste
- Messages : 82
- Inscription : 24 févr. 2021 09:40
Re: Consigne d'humidité
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si l'humidité des occupants prend en compte la température à laquelle l'humidité se trouve ?
Car une évaporation à basse température aura un effet rafraichissant et une évaporation à 36°C de la sueur du corps humain n'aura pas ce rafraîchissement.
Bonne journée !
Je voudrais savoir si l'humidité des occupants prend en compte la température à laquelle l'humidité se trouve ?
Car une évaporation à basse température aura un effet rafraichissant et une évaporation à 36°C de la sueur du corps humain n'aura pas ce rafraîchissement.
Bonne journée !
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5755
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Consigne d'humidité
Le logiciel prend bien en compte la température de l'air et de l'humidité contenu dans cet air.
Le logiciel prend même en compte la dilatation de cet air (en fonction de sa température, de son humidité et donc de son origine) pour les calculs de mouvement d'air.
En revanche en STD/SED, la notion de confort ressenti en fonction de la température de la peau ne peut être approchée que via les critères de confort PPD/PMV et de métabolisme.
Le logiciel prend même en compte la dilatation de cet air (en fonction de sa température, de son humidité et donc de son origine) pour les calculs de mouvement d'air.
En revanche en STD/SED, la notion de confort ressenti en fonction de la température de la peau ne peut être approchée que via les critères de confort PPD/PMV et de métabolisme.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr