Calcul aéraulique avec deux VMC

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Pierrot22
Confirmé
Messages : 24
Inscription : 06 mai 2014 20:23

Calcul aéraulique avec deux VMC

Message par Pierrot22 » 10 nov. 2021 14:37

Bonjour,
Je retravaille depuis peu avec votre logiciel. Je tiens à vous féliciter pour toutes les améliorations qui ont été faites.

Je réalise un STD sur une cité administrative (je ne fais pas de SED). Le bâtiment possède deux systèmes de ventilation.
Il y a une VMC SF pour les bureaux (en rouge sur le schéma ci-dessous) et une VMC SF pour des locaux d’archives (en rose).
Schéma.JPG
Pour les bureaux, l’air est extrait dans le couloir par des grilles et chaque bureau possède des entrées d’air sur ses menuiseries.

Les locaux archives eux ne possèdent que des bouches d’extraction.
La VMC des bureaux fonctionne de 6h à 19h et la VMC des archives 24h/24h.
Je précise que j’ai saisi des portes sur tous les locaux avec un détalonnage.

1) Comment l’air extrait dans les archives va-t-il être compensé ?
2) Faut-il créer un zone aéraulique spécifique pour les bureaux et pour les archives ?
3) Quand on saisie une bouche d’extraction en bibliothèque on doit préciser le débit en occupation et en inoccupation. Pour moi cela veut dire que le débit de la bouche est régulé avec le scénario d’occupation de la zone thermique. Est-ce bien cela ? Si ce n’est pas le cas comment gérer les horaires de fonctionnement des deux VMC ?

Merci d’avance pour vos réponses.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5755
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Calcul aéraulique avec deux VMC

Message par Régis » 10 nov. 2021 14:52

Pierrot22 a écrit : ↑10 nov. 2021 14:37 1) Comment l’air extrait dans les archives va-t-il être compensé ?
En prenant l'air du couloir (via la porte détalonnée) et par les défauts d'étanchéité.
L'air arrivant dans le couloir via les entrées d'air des pièces adjacentes.

Après un calcul, ces mouvements d'air sont visualisables heure par heure comme indiqué ici dans le manuel.
Pierrot22 a écrit : ↑10 nov. 2021 14:37 2) Faut-il créer un zone aéraulique spécifique pour les bureaux et pour les archives ?
Non surtout pas. Il faut créer une seule enveloppe aéraulique, car, comme indiqué ici dans le manuel :
2021-11-10_14h50_08.png
Pierrot22 a écrit : ↑10 nov. 2021 14:37 3) Quand on saisit une bouche d’extraction en bibliothèque on doit préciser le débit en occupation et en inoccupation. Pour moi cela veut dire que le débit de la bouche est régulé avec le scénario d’occupation de la zone thermique. Est-ce bien cela ?
Oui, c'est bien ça (dans la mesure où le paramétrage de la bouche fait bien appel au débit paramétré en bibliothèque).
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.