PaC triple service et géocooling

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Guillaumeesnis
Membre
Messages : 5
Inscription : 24 juin 2021 08:17

PaC triple service et géocooling

Message par Guillaumeesnis » 15 nov. 2021 17:17

Bonjour,

Je travaille sur un projet où nous souhaitons chauffer, refroidir et produire l'ECS via géothermie sur sonde.

La pompe à chaleur, eau glycolée/eau, sera by-passé pour le refroidissement, comme sur l'image jointe.

Comment paramétrer cela sur Pléiades? J'ai vu sur un autre ticket que le géocooling n'était pas encore disponible ?

Pour l'instant, j'ai configuré cela via 2 PAC distinctes :
- Une PAC double service relié à la sonde de captage pour le chauffage et l'ECS;
- Une PAC "fictive" avec un COP = 1 et une puissance absorbée = la puissance de la pompe de circulation des sondes, pour le refroidissement.

Cela serait-il correct ?

Merci d'avance
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5755
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: PaC triple service et géocooling

Message par Régis » 16 nov. 2021 13:03

Effectivement, les calcul de SED de Pleiades ne permettent pas la prise en compte de ce géocooling.
Guillaumeesnis a écrit : ↑15 nov. 2021 17:17 Pour l'instant, j'ai configuré cela via 2 PAC distinctes :
- Une PAC double service relié à la sonde de captage pour le chauffage et l'ECS;
- Une PAC "fictive" avec un COP = 1 et une puissance absorbée = la puissance de la pompe de circulation des sondes, pour le refroidissement.
Effectivement, cette saisie vous permettra d' "approcher" au mieux les résultats.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES