Le moteur COFIE utilise la méthode nodale pour ces calculs : 1 nœud pour chaque zone, 1 nœud pour le climat extérieur et un nombre variable dans les parois.
Cette méthode fonctionne très bien pour les volumes où la stratification est négligeable mis n'est plus réaliste pour les volumes de grande hauteur.
Est-ce que vous ne pourriez pas utiliser une méthode zonale (sous-découpage de la zone) – uniquement pour les zones de grande hauteur – pour approcher mieux ces phénomènes ? Maintenant qu'il y a un calculateur de mouvement aéraulique, ce n'est pas quelque chose qui devient plus facile à coder ?Pleiades et son calcul de STD/SED de gère pas la stratification de l'air. Il n'est donc pas possible, pour un même volume, de connaitre la température en haut, en bas, à gauche ou à droite dans ce volume. En effet, le calcul est fait de manière globale au niveau de la zone thermique. Il faut accepter cette limitation du logiciel pour laquelle il n'existe aucune "astuce" fiable pour contourner cela. Ainsi, une volume unique (sans séparation par des parois fermées) doit absolument être considéré dans la même zone thermique (et sera a priori fusionné pour ne faire qu'une pièce).
La notion de hauteur sous plafond élevée ne pose pas de problème dans la mesure ou l'on accepte que les résultats obtenus seront juste, mais moyenné sur l'ensemble du volume (comme si il y avait en permanence des brasseurs d'air qui homogénéise la température à l'intérieur du volume). Cela reste préférable à avoir des résultats précis mais faux, car reposant sur des hypothèses ou des calculs inadaptés.
Cela permettrait de traiter les gymnases, les hangars, les halls, etc.