Bonjour,
Sur un projet, j'applique du PV sur des façades. Je me sers des parois pour repérer l'installation mais ma façade solaire fait plusieurs niveaux, la surface de PV est donc supérieure à celle de la paroi.
Pléiades interrompt le calcul en indiquant une paroi plus petite ques ses vitrages. Cela ne me parait pas adapté. J'ai résolu le problème en gardant orientation et inclinaison avec une intégration de type terrasse. Mais peut-être que la modélisation n'est pas tout à fait correcte alors.
[Bug] Calcul interrompu par surfaces photovoltaïques
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2747
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
[Bug] Calcul interrompu par surfaces photovoltaïques
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5755
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: [Bug] Calcul interrompu par surfaces photovoltaïques
La différence sera liée au fait que la paroi qui devait avoir ce PV ne sera pas mis à l'ombre par ce PV et les masques ne seront pas récupérés automatiquement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2747
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: [Bug] Calcul interrompu par surfaces photovoltaïques
Pléiades calcule un état de surface particulier, comme on le fait manuellement pour un bardage, quand on applique un PV sur une paroi verticale ?
Le souci quand on attribue le PV à une surface, c'est qu'on se retrouve vite avec pleiiiin de systèmes photovoltaïques.
Le souci quand on attribue le PV à une surface, c'est qu'on se retrouve vite avec pleiiiin de systèmes photovoltaïques.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5755
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: [Bug] Calcul interrompu par surfaces photovoltaïques
Il n'y a pas d'état de surface spécifique pour le PV, en revanche, Pleiades considère que le PV met la paroi à l'ombre.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2747
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: [Bug] Calcul interrompu par surfaces photovoltaïques
Merci pour la réponse !
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2747
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: [Bug] Calcul interrompu par surfaces photovoltaïques
J'ai un projet avec une grande verrière photovoltaïque semi-transparente. J'aimerais connaître l'impact de la température des capteurs sur le volume en dessous.
Si je tente une intégration dans un vitrage, Pléiades ne trouve pas de vitrage à associer, s'agissant d'un vitrage de toiture vitrée. Il admet en revanche une intégration sur une composition. Est-ce que cette façon de faire est pertinente ?
Régis m'a expliqué que placer du PV sur une composition la mettait à l'ombre dans Pléiades. Mais que ce passe-t-il dans le cas de PV semi transparent ? Dois-je affecter une occultation ? Pléiades met-il 100% à l'ombre la composition ?
Si je tente une intégration dans un vitrage, Pléiades ne trouve pas de vitrage à associer, s'agissant d'un vitrage de toiture vitrée. Il admet en revanche une intégration sur une composition. Est-ce que cette façon de faire est pertinente ?
Régis m'a expliqué que placer du PV sur une composition la mettait à l'ombre dans Pléiades. Mais que ce passe-t-il dans le cas de PV semi transparent ? Dois-je affecter une occultation ? Pléiades met-il 100% à l'ombre la composition ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 934
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: [Bug] Calcul interrompu par surfaces photovoltaïques
Bonjour Olivier,
Normalement, il faut associer le système PV à la menuiserie associée à la toiture. En testant la fonction, je constate effectivement qu'après avoir sélectionné la toiture vitrée, le champ Vitrage est vide. Mais en changeant d'onglet et en revenant, le vitrage apparaît et il est possible de le sélectionner. C'est un petit bug d'interface, que je note.
Dans ce cas de figure, le taux de semi-transparence du module PV est utilisé pour calculer le facteur solaire résultant du vitrage. --> Après vérification, ce n'est pas vrai. Ce taux n'est pas pris en compte en STD.
Normalement, il faut associer le système PV à la menuiserie associée à la toiture. En testant la fonction, je constate effectivement qu'après avoir sélectionné la toiture vitrée, le champ Vitrage est vide. Mais en changeant d'onglet et en revenant, le vitrage apparaît et il est possible de le sélectionner. C'est un petit bug d'interface, que je note.
Dans ce cas de figure, le taux de semi-transparence du module PV est utilisé pour calculer le facteur solaire résultant du vitrage. --> Après vérification, ce n'est pas vrai. Ce taux n'est pas pris en compte en STD.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2747
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: [Bug] Calcul interrompu par surfaces photovoltaïques
Merci, je vais essayer de contourner ce bug aussi.
Je crois comprendre que la température des capteurs est prise en compte pour le calcul de la température opérative des locaux en dessous, plutôt que d'évaluer un apport thermique. Je me trompe ?
Comment peut-on modéliser une surtoiture PV ventilée au dessus d'une toiture vitrée ? L'idée étant de ne pas surchauffer les locaux en dessous.
Je crois comprendre que la température des capteurs est prise en compte pour le calcul de la température opérative des locaux en dessous, plutôt que d'évaluer un apport thermique. Je me trompe ?
Comment peut-on modéliser une surtoiture PV ventilée au dessus d'une toiture vitrée ? L'idée étant de ne pas surchauffer les locaux en dessous.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.