L'ECS en hybridation

Posez vos questions sur l'utilisation du DPE dans Pleiades
Valentin Dupuy
Novice
Messages : 1
Inscription : 07 juil. 2025 16:42

L'ECS en hybridation

Message par Valentin Dupuy » 23 sept. 2025 14:04

Bonjour à toutes et tous,

Lors de la saisie d'une hybridation PAC-Gaz via le module DPE-3CL, la partie ECS est considérée non hybridée dans les résultats. Consommations uniquement gaz pour l'ECS.
Est-il possible de réaliser une saisie via 2 systèmes différents (1 chaudière gaz et une PAC) et de répartir la surface d'utilisation entre les deux afin d'avoir une possibilité de considérer une production d'ECS via la PAC en hybridation : un peu comme on le ferait en RE2020.
Cela permettrait d'atteindre l'étiquette B en hybridation ce qui n'est pas possible lorsque l'ECS est considérée produite à 100% via le gaz (trop de GES).

Merci pour votre aide !

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5280
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: L'ECS en hybridation

Message par Régis » 24 sept. 2025 13:47

J'en envie de dire que non car cette saisie ne correspond pas à la réalité de ce qui est installé.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre