Bonjour,

Mon client me demande un diagramme de Brager pour son bâtiment. Or celui-ci reste désespérément vide

Ma maquette est complète. J'ai bien renseigné les points suivants:
- Scénarios occupation/chauffage/éclairage/puissance dissipée/ouverture fenêtres/occultations...
- Calcul d'éclairement fait
- Mes zones sont dans une enveloppe aéraulique avec perméabilité > 0
- Le fichier météo est complet (pas de message d'erreur sur le vent ou l'humidité)
- La ventilation est définie et reliée à une CTA fonctionnelle
- L'activité métabolique est renseignée

Qu'ai-je bien pu oublier?

Question subsidiaire: il me demande un scénario canicule 2003. Hors le fichier ne comporte pas de données de vent ni d'hygrométrie. A-t-on en équivalent à ces données dans le pack Météonorm (Strasbourg)? Si non, quels impacts cela a-t-il sur les résultats?
Ingénieur CVC diplômé INSA Strasbourg

Avatar de l’utilisateur
Jean-Baptiste BEIS
Administrateur
Messages : 52
Inscription : 30 nov. 2022 14:21
Localisation : IZUBA énergies

Re: Brager à 0

Message par Jean-Baptiste BEIS » 17 avr. 2026 09:01

Bonjour,
Avez vous pensé à bien renseigner les "paramètres de confort" pour chaque zone (ou du moins celles que vous souhaitez étudier) ?
parametres confort zone.png
Pour les données météo 2003, je vous suggère de procéder à l'import de données historiques du lieu concerné en choisissant l'année 2003 tout simplement.
météo 2003 comp.png
Jean-Baptiste BEIS
Ingénieur énergie / bureau d'études
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

ciol
Habitué
Messages : 28
Inscription : 17 nov. 2023 10:09

Re: Brager à 0

Message par ciol » 21 avr. 2026 14:20

Bonjour,

J'ai remarqué que lorsque je rentre une saison de chauffage continue sur toute l'année (semaine 1 à 52) au niveau du projet, ça bloque le calcul du confort adaptatif.

C'est peut-être le cas aussi chez vous ?

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 912
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Brager à 0

Message par Stephane_T » 21 avr. 2026 15:45

En effet, le calcul du confort adaptatif est réalisé actuellement uniquement sur les heures de la saison de climatisation seule, c'est-à-dire que si les deux saisons se chevauchent, c'est la saison de chauffage qui a la priorité et l'indicateur de confort n'est pas calculé.

Dans votre cas, effectivement, c'est bloquant. Nous allons essayer de revoir cette restriction qui semble ne pas être nécessaire.