Modélisation apports internes

Message par Mouizz » 21 mai 2026 08:21

Bonjour,

Je suis entrain de travailler sur le rafraichissement d'un hall industriel comprenant des machines qui dégagent de la chaleur.
J'ai obtenu une puissance clim de 622 kW par calcul avec le module Froid (ASHRAE). La batterie froide de la CTA actuelle a une puissance de 450 kW.
Afin de déterminer le nombre de d'heures d'inconforts (Temp >28°C) dans le bâtiment, j'ai également fait une STD/SED mais je remarque que le fait d'ajouter les apports internes des machines estimées à 416 kW me donnent des températures opératives incohérentes dans la zone du genre 60 °C ou 80°C en hiver.
Lors de mes relevés sur site il y a 2 mois, les températures n'étaient pas si élevées.
Est ce qu'il y a un autre moyen pour prendre en compte ces dégagement de chaleurs des machines sans utiliser les scénarios d'apports internes.
Merci d'avance.
Pièces jointes
scénario apports internes.jpg
b.png
température opérative sur l'année
température opérative sur l'année

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5589
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Modélisation apports internes

Message par Régis » 21 mai 2026 08:42

Mouizz a écrit : 21 mai 2026 08:21 Est ce qu'il y a un autre moyen pour prendre en compte ces dégagement de chaleurs des machines sans utiliser les scénarios d'apports internes.
Non, c'est bien ainsi qu'il faut procéder.

Cependant, dans vos graphiques, je constate que ces températures élevées interviennent en hiver.
Je suspecte donc que la climatisation ne fonctionne pas en hiver.
Avez vous bien prévu une saison de climatisation toute l'année (de la semaine 1 à 52) ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Mouizz
Membre
Messages : 5
Inscription : 23 avr. 2024 13:28

Re: Modélisation apports internes

Message par Mouizz » 21 mai 2026 08:59

Bonjour,
Non j'ai considéré quelle fonctionne entre Mai et Septembre.
Merci de votre retour.
Pièces jointes
saison.jpg
consigne de refroidissement.jpg

ciol
Habitué
Messages : 29
Inscription : 17 nov. 2023 10:09

Re: Modélisation apports internes

Message par ciol » 21 mai 2026 13:57

Bonjour,

Aussi, est-ce que les 416kW communiqué par votre client correspondent à la puissance vraiment appelée en instantanée ? Ou plutôt à la puissance total installée ?

Mouizz
Membre
Messages : 5
Inscription : 23 avr. 2024 13:28

Re: Modélisation apports internes

Message par Mouizz » 21 mai 2026 15:08

Bonjour,
La puissance de 416 kW représente la chaleur résiduelle des machines, obtenue après soustraction de la puissance d’eau glacée process à la puissance électrique totale appelée par les équipements.

Répondre