Chauffage sur air en bâtiment scolaire SED

Message par sebastien38 » 02 juil. 2026 13:46

Bonjour,

Je m'interroge sur la manière de modéliser un concept de chauffage par air d'un collège en rénovation. Il s'agit d'un MGP.
Il s'agirait de chauffer dynamiquement les salles de cours en occupation (l'admin et restauration restant en radiateurs).

Comment combiner en SED+calcul aéraulique, les scénarios de consigne de chauffage, ventilation, éventuellement préchauffage de l'air ?

Je lis dans la doc qu'il faut utiliser un émetteur de type "diffusion d'air" s'il faut maintenir une consigne, et qu'il ne faut pas renseigner une température de préchauffage supérieure.

Cependant si l'idée est d'atteindre une consigne de 19°C pour le confort, mais qu'il faut souffler à 30°C voire plus, comment faire ? J'ai le sentiment d'être coincé. Car en STD, j'aurai forcément la puissance nécessaire, mais en SED, je voudrais vérifier les conditions de débits requises pour assurer le confort.

Puisque si on souffle à périodes déterminées un débit fixe, on ne pourra pas maintenir une température précise. Faut-il alors carrément supprimer les scénarios de chauffage et les émetteurs des zones salles de classes, et ne renseigner que les bouches de ventilation avec scénario de ventilation et scénario de consigne de préchauffage ? D'après ce que j'ai sur un sujet du mois de mars, la conso d'énergie nécessaire sera bien prise en compte.

Je ne sais pas bien par quel bout le prendre.

sebastien38
Omniscient
Messages : 515
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Chauffage sur air en bâtiment scolaire SED

Message par sebastien38 » 02 juil. 2026 13:50

Ou bien dans l'origine de l'air des bouches de soufflage, donner un scénario de température scénarisée pour mon traitement d'air et supprimer le scénario de consigne de la zone ?

Autre question : est-ce problématique de combiner sur la même bouche de soufflage un scénario de ventilation et une condition de T scénarisée ayant des plages horaires différentes ? (bien sûr c'est le scénario de ventilation qui a toujours une durée inférieure) ?
Je suppose peut-être à tort que c'est le même principe que le scénrio de chauffage qui peut être plus étendu que la période de chauffe.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5639
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Chauffage sur air en bâtiment scolaire SED

Message par Régis » 03 juil. 2026 08:35

Soufflet de l'air à une consigne de température, Pleiades sait faire, mais il ne permet pas d'ajuster le débit lorsque la consigne est atteinte.

Vous ne pourrez rien faire de mieux qu'une modélisation ou vous soufflez à 19°C via le préchauffage et aurez un émetteur (de type diffuseur d'air par réseau aéraulique) avec une consigne de la zone à 19°C qui prendra le relais lorsque le soufflage avec préchauffage à 19°C ne suffira pas.

Il est effectivement possible de scénarisé la consigne de de soufflage de la bouche et le débit mais les consommations/besoins induite par la température de soufflage ne seront pas prisent en compte.
De plus il parait très difficile de faire manuellement les itérations nécessaires pour déterminer les débits et consignes de température pour arriver à ce que vous souhaitez.


D'un point de vue énergétique, que la chaleur soit apporté par du pré-chauffage + chauffage ou que par du chauffage revient au même : la même quantité d'énergie sera nécessaire pour maintenir votre consigne.
Une autre solution serait donc de mettre que du chauffage et d'ajuster manuellement les débit de soufflage pour réduire les débit lorsqu'il n'y a pas de besoins de chaud.