Longueur réseau intergroupe

Posez vos questions non spécifiques à un calcul particulier de Pleiades (Bibliothèques, saisie 2D, vue 3D etc.)

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis

Laurent P.
Habitué
Messages : 26
Inscription : 11 mars 2025 12:48
Localisation : Strasbourg

Longueur réseau intergroupe

Message par Laurent P. » 20 mars 2025 09:16

Bonjour,

J'ai du mal avec la notion de longueur dans la calculette de réseau intergroupe

S'agit-il d'une longueur de réseau double, ou bien de réseau simple (aller/retour donc)?
Ingénieur CVC diplômé INSA Strasbourg

Avatar de l’utilisateur
Eliott WAGNER - IF
Expert
Messages : 102
Inscription : 02 août 2023 15:39
Localisation : Joinville-le-Pont (94)

Re: Longueur réseau intergroupe

Message par Eliott WAGNER - IF » 20 mars 2025 11:51

Bonjour Laurent,

Pour moi il s'agit d'une longueur simple. Il faut prendre en compte le retour manuellement.

Cordialement,
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France

Avatar de l’utilisateur
Louis
Administrateur
Messages : 429
Inscription : 16 sept. 2021 14:05

Re: Longueur réseau intergroupe

Message par Louis » 24 mars 2025 11:34

Bonjour,
Effectivement c'est la longueur totale (aller + retour)
Louis Hurteau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Laurent P.
Habitué
Messages : 26
Inscription : 11 mars 2025 12:48
Localisation : Strasbourg

Re: Longueur réseau intergroupe

Message par Laurent P. » 31 mars 2025 15:32

J'en prends bonne note, merci
Ingénieur CVC diplômé INSA Strasbourg

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2725
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Longueur réseau intergroupe

Message par olivir » 08 juil. 2026 07:38

Je ressuscite ce post pour faire un bilan sur ces longueurs de réseau. Dans tous les cas, on doit indiquer une longueur totale (aller + retour) ? Et pour un bouclage, que doit-on indiquer ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5644
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Longueur réseau intergroupe

Message par Régis » 08 juil. 2026 08:22

Oui, il faut prendre la longueur totale (aller + retour).
Pour un bouclage, on indique également la longueur totale, donc la longueur totale de la boucle.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES