Bonjour,
J'ai du mal avec la notion de longueur dans la calculette de réseau intergroupe
S'agit-il d'une longueur de réseau double, ou bien de réseau simple (aller/retour donc)?
Longueur réseau intergroupe
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
-
Laurent P.
- Habitué
- Messages : 26
- Inscription : 11 mars 2025 12:48
- Localisation : Strasbourg
Longueur réseau intergroupe
Ingénieur CVC diplômé INSA Strasbourg
- Eliott WAGNER - IF
- Expert
- Messages : 102
- Inscription : 02 août 2023 15:39
- Localisation : Joinville-le-Pont (94)
- Contact :
Re: Longueur réseau intergroupe
Bonjour Laurent,
Pour moi il s'agit d'une longueur simple. Il faut prendre en compte le retour manuellement.
Cordialement,
Pour moi il s'agit d'une longueur simple. Il faut prendre en compte le retour manuellement.
Cordialement,
WAGNER Eliott
Innovation-Fluides
Ile-de-France
Innovation-Fluides
Ile-de-France
Re: Longueur réseau intergroupe
Bonjour,
Effectivement c'est la longueur totale (aller + retour)
Effectivement c'est la longueur totale (aller + retour)