Balcons

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

nyfa
Habitué
Messages : 39
Inscription : 11 mars 2010 11:29

Message par nyfa » 15 mars 2010 15:29

le message d'erreur s'affiche toujours même avec une transparence non nulle.
Il semblerait que le problème vienne de l'espacement entre les lame de 0 car cette valeur se surligne quand le message apparait.

comment fait-on alors pour modéliser un balcon par un brise soleil?

Avatar de l’utilisateur
Stéphanie
Expert
Messages : 100
Inscription : 06 oct. 2008 10:30
Localisation : IZUBA énergies, Mèze

Message par Stéphanie » 22 mars 2010 10:32

Bonjour,

Utilisez la fonction Débords plutôt que Brise-soleil pour modéliser un balcon. Effectivement l'espacement entre les lames doit obligatoirement être complété dans le cas d'un brise soleil.

Vous saisissez un Débord supérieur correspondant à votre balcon, puis vous pouvez ajustez la transparence avec un pourcentage, un écran végétal ou une occultation.

Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]

IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze

nyfa
Habitué
Messages : 39
Inscription : 11 mars 2010 11:29

Message par nyfa » 23 mars 2010 09:53

bonjour,

si je comprend bien, dans le cas d'une modélisation de mon balcon par un débord, je suis obligée de rentrer plusieurs débords (un pour chaque baie vitrée située sous ce balcon)?

merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5738
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re:

Message par Régis » 18 juil. 2013 10:09

olivir a écrit :Bonjour,

Le problème vient sans doute de votre transparence : 0%, autant dire qu'il n'y a pas de masque.
Bonjour,

Je déterre ce vieux post pour spécifier un point important.
Êtes-ce une erreur à l'époque ou le logiciel a-t-il évoluer sur ce point, je ne saurait le dire.

Aujourd'hui, une transparence à 0% correspond bien à une paroi opaque (comme spécifié ici dans le manuel).

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES