Message par rfevre » 04 déc. 2007 09:51

Bonjour,

J'ai un bâtiment à modéliser qui comporte des balcons ouverts sur l'extérieur.

Comment puis-je modéliser ces balcons ?
Ils sont fait d'un garde corps béton, ouverture sans vitrage (mais avec stores accordéon PVC) et portes fenêtres sur les faces intérieures.

Est ce que la méthode double paroi fonctionne a savoir créer un vitrage avec resistance thermique très petite et un FS = 1.
Certains copropriétaire les ont mis comme espace tampon : remplacement de l'ouverture par un vitrage double. C'est ce que je voudrais préconiser mais il faut que je puisse le modéliser

Merci de votre réponse

Romain

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 04 déc. 2007 11:45

S'ils sont ouverts, il suffit de définir une casquette et évenutellement des masques pour prendre en compte l'ombre.
Si c'est fermé, il faut effectivement faire comme une double-peau.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

GES
Confirmé
Messages : 19
Inscription : 05 nov. 2007 14:01
Localisation : Tarbes

Message par GES » 04 déc. 2007 12:12

Un peu dans le même style est-il possible de dessiner facilementces balcons fermés sous Alcyone (sans créer 3 niveaux : 1 sous balcon, 1 pour le balcon, 1 dessus) ?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 05 déc. 2007 15:46

J'ai du mal à saisir ce que vous voulez dire.
Pourquoi 3 niveaux ? La pièce sous le balcon est une pièce comme les autres.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

GES
Confirmé
Messages : 19
Inscription : 05 nov. 2007 14:01
Localisation : Tarbes

Message par GES » 05 déc. 2007 17:07

Je pensais à trois niveaux car le balcon est habitable (fermé et vitré) et dépasse de 50cm par rapport au reste des murs, je pensais donc créer par exemple :

1er niveau : dessin sans balcon hauteur = 50cm (petite marche)
2eme : dessin avec balcon, h = 2.5m
3eme : dessin sans jusqu'au plancher haut (50cm)


PS : En relisant votre question c'est en fait car le balcon n'est pas à la même hauteur que le reste de la pièce.
Si cela avait été le cas j'aurais évoqué 2 niveaux.

Ai-je été clair ?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 05 déc. 2007 18:43

Oui, c'est cela, c'est fastidieux, mais je n'ai pas d'autre solution pour l'instant.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Anne
Confirmé
Messages : 14
Inscription : 10 juil. 2007 07:06

Message par Anne » 11 janv. 2008 14:31

Dans le même esprit j'ai un balcon avec des brises soleil par endroit :

mais si je crée une pièce extérieur, je pers mes paoris : apports solaires incertains, je ne verrai pas l'éffet sur surchaufffe

si je crée une pièce avec des parois : mes apports solaires ne seront pas pris en compte dans le calcul pleiade de ma boite chauffée (ça traverse pas?)

Des masques intégrées sur vitrage ne suffiront pas car je n'aurai pas les brises soleils....

ou je crée un scénario d'occultation ?

quelle méthode utilisée ?

merci [/img]
Anne

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 15 janv. 2008 11:17

Les pièces "extérieurs" sont uniquement destiné à créer un espace ouvert à l'intérieur d'un bâtiment. Ils ne doivent pas être utilisé pour d'autres usages.

Si je comprend bien votre problème, votre balcon est ouvert et comporte des brises soleils distant du vitrage à l'entrée du balcon. Vous pouvez dans ce cas combiner les masques intégrés pour la casquette et un scénario d'occultation pour les brises soleils.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Anne
Confirmé
Messages : 14
Inscription : 10 juil. 2007 07:06

Message par Anne » 15 janv. 2008 11:30

Vous avez tout a fait cerner la configuration : balcon ouvert et brise soleil en bout
Les masques intégrés pour la casquette : OK, c’est la piste que j’ai suivi
Un scénario d'occultation pour les brises soleils : je trouve ça délicat…Auriez vous un scénario à me conseiller ou un outil pour faire une approche…
Anne

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 15 janv. 2008 12:31

Qu'elle est la géométrie de vos brises soleils et qu'elle est l'orientation des balcons ?
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Anne
Confirmé
Messages : 14
Inscription : 10 juil. 2007 07:06

Message par Anne » 28 janv. 2008 08:45

Il s'agit de Brise soleil coulissants perforés placés à 1,10 m des vitrages (balcon) avec une orietation SSO 13,2 ° par rapport au sud.
Anne

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1148
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 30 janv. 2008 11:11

Dans le cas de brise soleil perforé, il vous suffit de faire un scénario d'occultation avec pour valeur d'occultation le pourcentage d'opaque dans le brise soleil.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

nyfa
Habitué
Messages : 39
Inscription : 11 mars 2010 11:29

Message par nyfa » 15 mars 2010 14:41

bonjour,
je voudrais modéliser un balcon ouvert par un brise soleil mais j'obtiens un message d'erreur me signifiant que je dois rentrer une valeur comprise entre 0 et 1000.
j'ai rentré:
masque horizontal
décalage 0.15 m
taille de la lame 1.2 m
espacement entre lame 0 m (je n'ai qu'une seule lame)
distance depuis mur 0.2 m
transparence fixée 0%
de où vient ce problème? Que dois-je faire pour y remédier et modéliser correctement ce balcon?
Merci

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2702
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 15 mars 2010 15:12

Bonjour,

Le problème vient sans doute de votre transparence : 0%, autant dire qu'il n'y a pas de masque.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

nyfa
Habitué
Messages : 39
Inscription : 11 mars 2010 11:29

Message par nyfa » 15 mars 2010 15:25

merci!
je pensais que 0% correpondait à une paroi opaque...autant pour moi!