[DPE] Bug ECS ?

Message par olivir » 03 déc. 2010 20:00

Bonsoir,

Je me suis rendu compte lors d'un calcul de DPE pour du logement collectif que je n'obtenais pas la même chose en faisant un DPE unique ou autant de DPE que de logements.

En fait c'est un "problème" au niveau du calcul de l'ECS : si on fait un DPE unique, P+C croit avoir affaire à un très grand appartement et non pas à plusieurs appartement même si les zones sont distinctes.

Pour un DPE unique, il applique donc en permanence l'équation (2) et jamais la (1) :

Image

Cela serait bien de pouvoir faire un DPE unique en indiquant que chaque zone est un appartement par ex.

En tout cas, au minimum, il faut un avertissement parce que j'imagine que je ne serai pas le seul à me tromper à l'avenir sinon :)
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: [DPE] Bug ECS ?

Message par olivir » 27 janv. 2012 18:30

Correction de formule :
Becs = 1.163 x Qecs x (40 – Tef) x 48 / 1000
avec
Pour SH ≤ 27 m² : Qecs = 17.7 x SH
Pour SH > 27 m² : Qecs = 470.9 x Ln (SH) – 1075
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre