Je m'excuse par avance de la longueur de ce post.
Je souhaite simuler le comportement d'un bâtiment ventilé en DF et accolé à un espace tampon vitré (double peau) pour le préchauffage de l'air neuf. la prise d'air de la VMC se fait donc dans l'espace tampon. Je souhaite également réaliser une ventilation nocturne (bâtiment + espace tampon) en été pour limiter les surchauffes et bien sur un by-pass de la VMC DF.
Pas de problème pour modéliser les apports dans la double peau en suivant le tuto qui y est consacré.
Le problème c'est que je ne souhaite pas utiliser de scénario annuel pour la ventilation nocturne et le by-pass car je trouve qu'il est difficile d'estimer de façon précise à partir de quel moment de l'année il faut les mettre en place (mai, juin ?).
J'ai déjà modélisé des ventilations nocturnes de cette façon; on y voit bien le bénéfice au niveau surchauffe mais parfois les besoins de chauffage augmentent car on peut se retrouver à des moments en inter-saison où le bâtiment est légèrement trop refroidit.
Je souhaite donc réaliser ces opérations de façon automatique en utilisant des contrôles, c'est à dire mettre en place le bypass et la ventilation nocturne quand Text < Tzone avec un arrêt pour Text > Tzone ou Tzone < 22 °C par exemple.
C'est d'ailleurs ce qui se passera en réalité car la ventilation nocturne se ferra via la VMC (le bâtiment étant tertiaire je préfère ne pas miser sur le comportement des usagers qui laissent les fenêtres ouvertes pour la nuit par exemple).
Le problème vient du fait que je fais passer l'air au préalable dans un espace tampon.
Si je ne le faisais pas, je pourrais séparer mes 2 scénarios de ventilation en en mettant un en externe et un en interne via une zone fictive à la température extérieure.
Le premier pour la ventilation normale d'hivers avec un débit = débit nominal * (1-efficacité échangeur) et fonctionnant pendant les heures d'occupations.
Le deuxième avec le débit nominal (100%) pendant les heures d’inoccupation et pendant les heures d'occupations un débit = à débit nominal * efficacité de l'échangeur (pour arriver à 100% puisque j'ai déjà ma première ventilation qui envoi: débit nominal * (1-efficacité échangeur)).
Je fixerais un contrôle uniquement sur le 2ème scénario qui modélise le bypass et la sur-ventilation nocturne (qui d'ailleurs ne serait pas forcément uniquement nocturne).
Il faudra bien sur également intégrer les infiltrations à ces scénarios de ventilation.
Mon air neuf passant obligatoirement dans mon espace tampon, il faudrait que je puisse mettre en place les 2 scénarios différents en ventilation interne entre mon espace tampon et ma zone.
Hors il n'est possible d'affecter qu'un seul scénario de ventilation interne à une zone...
Je souhaite également sur-ventiler l'espace tampon par des volets en position haute et basse des menuiseries.
Je voudrais donc également pouvoir affecter un contrôle à l'ouverture des volets.
Actuellement on ne peut mettre qu'une condition à l'ouverture des volets (par exemple: ouverture si Text < Tespace tampon).
Hors si je fait ça les volets seront également ouverts en hivers, et je suis donc obligé de faire 2 simulations (une pour l'hivers et une pour l'été) en inversant le contrôle des volets.
Pourquoi ne pas ajouter une condition de température pour l'ouverture des volets comme pour les contrôles de ventilation ?
Pour l'instant je ne vois qu'une solutions à mon problème: c'est faire une approximation et dire que l'été mon espace tampon est tellement bien ventilé qu'il est à la température extérieure. Je peux alors mettre mon scénario de by-pass et surventilation en ventilation externe avec un contrôle.
Qu'en pensez vous ?
Des idées ?