Ventilation naturelle par ouverture de baie

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

ECEIE
Spécialiste
Messages : 57
Inscription : 18 juil. 2007 13:23

Ventilation naturelle par ouverture de baie

Message par ECEIE » 14 déc. 2010 10:03

Bonjour,

J'effectue actuellement une simulation sur le réfectoire d'une école très exposé au sud avec de très grandes surfaces vitrées.
La ventilation est une centrale de traitement d'air avec échangeur.

Problème se bâtiment surchauffe.
Je doit donc prendre en compte une ventilation naturelle par ouverture de baie sur la façade et ouverture en toiture afin de créer un tirage thermique et évacuer la chaleur

En ce qui concerne le traitement de l'air j'ai donc une scénario annuel avec un débit en été (3800 m3/h) et un débit corriger en hiver en fonction de l'efficacité de l'échangeur (60% soit 1560 m3/h).

Maintenant pour modéliser cette ventilation naturelle dois-je

1- Ajouter un débit supplémentaire à mon scenario de base

2- OU modéliser une pièce fictive représentant l'extérieur (1000 m3 avec brassage 100Vol/h) avec une ventilation interne forcée vers mon réfectoire. Et si oui doit on utilisé le scério de ventilation du réfectoire dans la case "le scénario utilisera le scénario de ventilation int".

3- OU modéliser une pièce fictive représentant l'extérieur (1000 m3 avec brassage 100Vol/h) avec ventilation par évent représentant les ouvertures hautes et basses.

Merci.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Ventilation naturelle par ouverture de baie

Message par Régis » 14 déc. 2010 12:59

Bonjour,

Les 3 solutions proposées sont valables.
Elles ont cependant chacune leurs avantages et leurs inconvénients.

Solution 1 :
Avantages : un seul scénario de ventilation utilisé ce qui facilite les calculs et les rends plus rapide
Inconvénients : le scénario doit être calé sur les données météo pour que la ventilation ne soit provoquée que dans les cas favorables, ; évaluation du débit généré parfois délicate

Solution 2 :
Avantages : il est possible d'affecter un contrôle pour que cette ventilation interne ne se déclenche que dans les conditions favorables
Inconvénients : saisie d'une pièce fictive demandant une certaine maitrise du logiciel; évaluation du débit généré parfois délicate
ECEIE a écrit :doit on utilisé le scério de ventilation du réfectoire dans la case "le scénario utilisera le scénario de ventilation int"
Oui

Solution 3 :
Avantages : il est possible d'affecter un contrôle pour que cette ventilation interne ne se déclenche que dans les conditions favorables; prise en compte automatique du débit lié au tirage thermique
Inconvénients : saisie d'une pièce fictive demandant une certaine maitrise du logiciel; prise en compte automatique du débit lié au tirage thermique mais faisant abstraction de l'influence des différences de pressions que peut provoqué le vent


Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES