Bonjour à tous,
Après avoir effectuer une simulation sur un bâtiment de 15000m² en R+4, je me lance dans le calcul des améliorations et je me suis aperçu d'une bizarrerie.
Pour bien comprendre, voici les différents résultats des différentes simulation :
Etat actuel : Besoins = 960000 kWh
Isolation Toiture terrasse : Besoins = 927500 kWh soit une économie de 32500 kWh
Isolation Plancher bas : Besoins = 652000 kWh soit une économie de 308000 kWh
Isolation Toiture terrasse + Plancher bas : Besoins = 617500 kWh soit une économie de 342500 kWh soit 2000 kWh de plus que la somme des deux économies précédentes (308000 + 32500 = 340500) !!!
Je m'attendais à avoir un résultat assez proche de la somme mais en aucun cas supérieur ! Y-a t'il un phénomène thermique auquel je n'ai pas pensé ? Le logiciel atteint-il ses limites ?
Merci de vos lumières précieuses !
Somme des économies d'énergies et bizarrerie
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Guillaume
- Habitué
- Messages : 33
- Inscription : 29 juil. 2008 15:04
- Localisation : ASCAUDIT - Lyon
Somme des économies d'énergies et bizarrerie
Guillaume Billerey
Ingénieur thermicien
ASCAUDIT, NTC & NERIOS sont des sociétés du Groupe DEIA
5, rue du Lac - 69003 LYON. TEL : 09.53.79.69.98.
FAX : 04.78.24.39.96. Mobile : 06.33.25.67.14.
www.deia.fr
Ingénieur thermicien
ASCAUDIT, NTC & NERIOS sont des sociétés du Groupe DEIA
5, rue du Lac - 69003 LYON. TEL : 09.53.79.69.98.
FAX : 04.78.24.39.96. Mobile : 06.33.25.67.14.
www.deia.fr
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: Somme des économies d'énergies et bizarrerie
Bonsoir,
Tout d'abord, cela fait un écart de 0,58%, cela n'est pas bien énorme.
Ensuite, P+C effectuant un calcul dynamique, il ne me semble pas étonnant que isol1+isol2<>isol(1+2) parce qu'il y a, je pense, des phénomènes inertiels dans les parois citées, lourdes ou connectées au sol.
Tout d'abord, cela fait un écart de 0,58%, cela n'est pas bien énorme.
Ensuite, P+C effectuant un calcul dynamique, il ne me semble pas étonnant que isol1+isol2<>isol(1+2) parce qu'il y a, je pense, des phénomènes inertiels dans les parois citées, lourdes ou connectées au sol.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr