Bonjour,

Je travaille sur un projet j'obtiens des résultats surprenant concernant la modélisation des déperditions avec le sol.
Avec une même composition (dalle béton et isolant 6cm en dessous) et deux simulations :
- la première sur "Sol"
- la seconde sur "Vide sanitaire"

Je trouve un écart de 20Kwh/m²/an pour un logement que je trouve très (trop) important.
Le projet est dans le nord et j'ai mis 11° de température de sol (pour 9,5° de température moyenne).

Je pense que mon erreur vient du fait que je ne modélise pas la déperdition périphérique (pour le cas du terre plein), mais je ne sais pas comment faire. A savoir que j'ai bien mis les ponts thermiques linéique.

Votre aide me serait bien utile,

Merci,

Camille

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: modélisation d'une dalle sur terre-plein vs vide sanitaire

Message par Régis » 05 janv. 2011 14:11

Bonjour,

Un écart de 20Kwh/m²/an semble effectivement très important par rapport à ce que l'on imagine obtenir.

Les déperditions périphériques (pour le cas du terre plein) se modélisent avec des ponts thermiques linéiques sur la périphérie du plancher bas comme vous l'avez fait. De ce point de vue, votre saisie semble correcte.

Pourriez-vous donc transmettre votre projet (la sauvegarde Alcyone et les 2 sauvegardes Pleiades+Comfie) au support technique pour analyse ?

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr