bug concernant hauteur de fenêtre par défaut

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Avatar de l’utilisateur
Guillaume
Habitué
Messages : 33
Inscription : 29 juil. 2008 15:04
Localisation : ASCAUDIT - Lyon

bug concernant hauteur de fenêtre par défaut

Message par Guillaume » 06 janv. 2011 09:17

Bonjour,
Je ne sais pas si ce problème est général mais la hauteur de fenêtre par défaut que je définis dans alcyone "ne reste pas".
C'est à dire que cette hauteur repasse à 1m à chaque sauvegarde de mon projet ou après d'autres manipulation.
Guillaume Billerey
Ingénieur thermicien

ASCAUDIT, NTC & NERIOS sont des sociétés du Groupe DEIA
5, rue du Lac - 69003 LYON. TEL : 09.53.79.69.98.
FAX : 04.78.24.39.96. Mobile : 06.33.25.67.14.
www.deia.fr

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: bug concernant hauteur de fenêtre par défaut

Message par Régis » 06 janv. 2011 10:29

Bonjour,

Il s'agit effectivement d'un bug d'Alcyone.
Cela concerne uniquement la hauteur de fenêtre fixée dans "Données de construction".
Les fenêtres saisies dans l'onglet plan conservent la hauteur attribué au moment de la saisie.

Nous vous remercions de nous avoir transmis cette information qui va nous permettre de corriger ce bug pour les prochaines mise à jour.
Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc