Bonjour,
J'applique une consigne de température de 27°C pour le rafraichissement en été.
Après simulation, les températures maximales dans mes pièces varient entre 30 et 35°C.
Est ce que cela signifie que ma consigne n'est pas régulée en fonction de la température intérieure de la maison?
Ainsi les apports passifs augmentent la température dans chaque pièce malgré la présence d'un système de refroidissement.
Ou bien est ce que ces températures maximales sont celles atteintes si le refroidissement n'est pas mis en marche?
Merci beaucoup.
Anaïs
Consigne de température
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Anaïs
- Novice
- Messages : 3
- Inscription : 27 mai 2010 14:23
Consigne de température
_________________
Anaïs JEANJEAN
--------VILMOR EnR--------
145 chemin Passio Vella - 66 100 Perpignan
Tel : +33 (0)4 68 55 57 04
anais.jeanjean@vilmor-enr.fr
http://www.vilmor-enr.fr
Anaïs JEANJEAN
--------VILMOR EnR--------
145 chemin Passio Vella - 66 100 Perpignan
Tel : +33 (0)4 68 55 57 04
anais.jeanjean@vilmor-enr.fr
http://www.vilmor-enr.fr
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Consigne de température
Bonjour,
La consigne de climatisation est bien régulée par rapport à la température intérieure.
Il peut y avoir plusieurs explications au phénomène décrit:
- la consigne de climatisation n'est pas appliquée tout le temps, et le bâtiment monte en température durant cette période non climatisée;
- la puissance de climatisation fixée n'est pas suffisante pour maintenir la consigne désirée, il faut alors augmenter cette puissance disponible;
- la ventilation extérieure est trop importante et un tel renouvellemnt d'air ne permet pas de maintenir la consigne;
- une erreur de saisie peut faire que la consigne de climatisation soit appliquée en consigne de chauffage, il vous faut donc vérifier la saisie.
Les valeurs maximales indiquées correspondent aux valeurs maximales obtenues durant toute la période de simulation (avec ou sans consigne de climatisation).
Si le problème persiste après ces vérifications, je vous invite à transmettre votre projet au support technique (coordonnées ci-dessous dans la signature)
Cordialement.
La consigne de climatisation est bien régulée par rapport à la température intérieure.
Il peut y avoir plusieurs explications au phénomène décrit:
- la consigne de climatisation n'est pas appliquée tout le temps, et le bâtiment monte en température durant cette période non climatisée;
- la puissance de climatisation fixée n'est pas suffisante pour maintenir la consigne désirée, il faut alors augmenter cette puissance disponible;
- la ventilation extérieure est trop importante et un tel renouvellemnt d'air ne permet pas de maintenir la consigne;
- une erreur de saisie peut faire que la consigne de climatisation soit appliquée en consigne de chauffage, il vous faut donc vérifier la saisie.
Les valeurs maximales indiquées correspondent aux valeurs maximales obtenues durant toute la période de simulation (avec ou sans consigne de climatisation).
Si le problème persiste après ces vérifications, je vous invite à transmettre votre projet au support technique (coordonnées ci-dessous dans la signature)
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES