peut on prendre en compte un rafraichissement gratuit?

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

AMI
Confirmé
Messages : 22
Inscription : 07 févr. 2011 17:06

peut on prendre en compte un rafraichissement gratuit?

Message par AMI » 18 févr. 2011 14:57

par PAC sur nappe phréatique avec planchers chauffants réversibles ?

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: peut on prendre en compte un rafraichissement gratuit?

Message par Nico.Naud » 18 févr. 2011 15:30

Bonjour,

Un rafraîchissement sur nappe phréatique n'est pas vraiment gratuit (consommation électrique des circulateurs, etc.) :wink:.

Pour modéliser ce type de rafraîchissement, vous pouvez faire une estimation de la puissance de rafraîchissement disponible grâce à la boucle d'eau (en fonction de la température de l'eau de la nappe) et limiter la puissance en froid de chaque zone thermique en conséquence (dans l'inerface Comfie > Zones thermiques, en cliquant sur une zone on peut stipuler la puissance max froid et chaud).

Ensuite, en assignant une consigne de rafraîchissement aux zones thermiques du bâtiment, celles-ci seront effectivement rafraîchies, mais à hauteur uniquement de la puissance max prise en compte. Ainsi, si la puissance délivrée par la boucle d'eau n'est pas suffisante, la température de la zone ne tendra que partiellement vers la consigne de rafraîchissement, modélisant l'effet du plancher.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

AMI
Confirmé
Messages : 22
Inscription : 07 févr. 2011 17:06

Re: peut on prendre en compte un rafraichissement gratuit?

Message par AMI » 19 févr. 2011 23:10

Bonjour

merci pour votre réponse, pouvez vous m'aider pour ce calcul de température intérieure en rafraichissement?

dites moi si je me trompe mais ma puissance fraiche dispo sera la même qu'en chaud ? ce qui me permettra de calculer, avec la température et le débit de ma nappe, le "gain" de température au niveau de l'échangeur de ma PAC par contre après pour calculer ma température dans mon local, je suis perdue, comment trouver cette température dans mon local que je peux atteindre avec le rafraichissement?

je vous remercie d'avance pour cette réponse je vous avoue que je n'ai jamais fait ce genre de calcul

AMI
Confirmé
Messages : 22
Inscription : 07 févr. 2011 17:06

Re: peut on prendre en compte un rafraichissement gratuit?

Message par AMI » 20 févr. 2011 22:32

j'ai trouvé qqch:

http://www.thermexcel.com/french/ressourc/chau_sol.htm

dites moi si ma méthode est bonne: je donne une température de clim de 25°C qui peut être atteinte dans le local avec un plancher rafraichissant, qui n'est qu'une hypothèse je sais mais visiblement c'est une bonne moyenne , ensuite je trouve mes puissances de chauffage et de clim que je rentre dans pleiades, et à partir de là logiquement j'aurais baissé mon inconfort d'été?

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: peut on prendre en compte un rafraichissement gratuit?

Message par Nico.Naud » 21 févr. 2011 09:00

Bonjour,

Le site que vous citez donne effectivement de bonnes billes pour estimer la puissance délivrée par la boucle d'eau.

La température de l'eau en circulation détermine la puissance disponible pour rafraîchir : dans le cas d'une circulation d'eau "neutre" (j'entends par là non rafraîchie), la différence de température avec l'ambiance est réduite et la puissance d'émission de froid également.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)