Compacité bâtiment et volumes

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

bodiguel
Membre
Messages : 5
Inscription : 20 août 2009 15:45

Compacité bâtiment et volumes

Message par bodiguel » 01 mars 2011 16:10

Bonjour,
J'aimerais déterminer la compacité de mon bâtiment et je me posais la question de savoir si les volumes indiqués dans Pleiades sont les volumes internes ou externes (avec toitures) ?

Dans l'attente de vos réponses.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Compacité bâtiment et volumes

Message par Régis » 01 mars 2011 16:54

Bonjour,

Tout dépend de la méthode de calcul des surfaces choisie lors de l'exportation d'Alcyone vers Pleiades+Comfie :
- Si "Surface intérieure", le volume indiquée correspond au volume intérieur (sans les parois).
- Si "Surface extérieure", le volume indiqué correspond au volume total incluant l'épaisseur des parois.
- Si "Surface d'isolant", le volume indiqué correspond au volume jusqu'à l'isolant (dans le cas ou il y a plusieurs isolants, on se placera au milieux de la parois de façon à obtenir la même résistance thermique R de par et d'autre) .

Cordialement
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES