Bonjour,
Je travaille actuellement sur un bâtiment tertiaire possédant un hall de grand volume (5000m3). Cette pièce possède une verrière d'environ 100m2 en son centre et beaucoup de machines et d'ordinateurs. Ceci pour expliquer que les apports solaires et internes de cette pièce sont très important. Mon bâtiment est en zone H3 et obtient des températures intérieures de plus de 40°C en été pour cette zone.
Afin d'obtenir un confort d'été correct, j'ai déjà simulé plusieurs optimisations comme des occultations extérieures sur la verrière, une sur-ventilation nocturne de 4vol/h, etc...
Mon client me demande de simuler une ventilation par déstratification avec une possible ouverture des chassis de la verrière.
Après de nombreuses heures à rechercher une solution, je n'y suis pas arrivé.
Comment feriez vous pour saisir ce type d'optimisation ?
Merci d'avance
Ventilation interne par brassage d'air
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Sim dynamicator
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 04 mars 2011 12:15
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Ventilation interne par brassage d'air
Bonjour,
Le logiciel Pleiades+Comfie ne prend pas en compte la stratification des températures à l'intérieur d'une zone thermique.
Ainsi, une valeur de température moyenne est obtenue pour une zone thermique.
D'une point de vue thermique, une ventilation par déstratification avec une possible ouverture des châssis de la verrière aura une influence équivalente à une ventilation. Pour modéliser ce type de ventilation, vous pouvez utiliser les ventilations internes forcées, les ventilations internes par deux évents ou une ventilation externe.
Cordialement.
Le logiciel Pleiades+Comfie ne prend pas en compte la stratification des températures à l'intérieur d'une zone thermique.
Ainsi, une valeur de température moyenne est obtenue pour une zone thermique.
D'une point de vue thermique, une ventilation par déstratification avec une possible ouverture des châssis de la verrière aura une influence équivalente à une ventilation. Pour modéliser ce type de ventilation, vous pouvez utiliser les ventilations internes forcées, les ventilations internes par deux évents ou une ventilation externe.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Sim dynamicator
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 04 mars 2011 12:15
Re: Ventilation interne par brassage d'air
Merci de votre réactivité.
Il faut donc saisir une ventilation interne forcée, j'ai crée un pièce fictive à la température extérieure pour prendre en compte mon ouverture de chassis, et j'ai mis un contrôle sur cette ventilation pour la mettre en route seulement quand la température extérieure est plus fraiche que l'intérieur de ma pièce .
Donc en résumé, si j'ai bien compris, cette optimisation va être saisie comme une surventilation nocturne, sauf qu'elle sera active la journée. Donc Pour saisir les 2 optimisations en même temps (brassage d'air la journée et sur-ventilation nocturne), il faudra créer 2 pièces fictives?
Il faut donc saisir une ventilation interne forcée, j'ai crée un pièce fictive à la température extérieure pour prendre en compte mon ouverture de chassis, et j'ai mis un contrôle sur cette ventilation pour la mettre en route seulement quand la température extérieure est plus fraiche que l'intérieur de ma pièce .
Donc en résumé, si j'ai bien compris, cette optimisation va être saisie comme une surventilation nocturne, sauf qu'elle sera active la journée. Donc Pour saisir les 2 optimisations en même temps (brassage d'air la journée et sur-ventilation nocturne), il faudra créer 2 pièces fictives?
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Ventilation interne par brassage d'air
Je vous propose de saisie la surventilation nocturne via un scénario de ventilation externe (pas besoin de pièce fictive) et d'affecter la ventilation interne avec la pièce fictive avec un contrôle de façon à ne la déclencher que dans les cas favorables. Attention, cette ventilation d'air provoquera un renouvellement d'air mais pas un brassage.
Cordialement.