Gestion de la ventilation double flux par la méthode fine

Message par aurelienp » 11 mars 2011 15:14

Bonjour,
Je viens parler d’un sujet qui a déjà été débattu sur le forum sur la gestion de la ventilation double flux. J'aimerais avoir vos avis sur l'utilisation et les limites de la méthode fine et la gestion des erreurs de convergence.

je suis sur un projet d’un bâtiment tertiaire avec une ventilation double flux et récupération des calories de l’air extrait. Chaque zone dispose d’une ventilation double flux, le débit d’air soufflé est le même que le débit d’air extrait pour chaque zone.

J’ai dans un premier temps utilisé la méthode simple, j’ai affecté un débit de ventilation externe à chaque zone de (1-rendement )*débit nominal. Et l’infiltration gérée par une zone fictive et ventilation interne.
Cette simulation fonctionne sans erreur de convergence, mais cette méthode prend en compte une récupération des calories sur l’air reprise de la zone et ne prend pas en compte une récupération des calories sur tout l’air reprise mélangé de chaque zone du bâtiment, (comme c'est le cas dans une CTA, c'est l'air reprise mélanger de chaque zone qui échange avec l'air neuf)

Le fonctionnement de ventilation double flux réel serait plus proche de la méthode fine avec :
l'air soufflé=[(1-r)* débit nominal à Text]+ (r*débit nominal à TM)
Avec:
Text= la température extérieur
TM = la température de l’air reprise mélanger de toutes les zones
r = rendement

J’ai voulu être plus précis en utilisant la méthode fine, comme sur le schéma ci-dessous. J’ai ajouté sur chaque zone une ventilation externe d’infiltration.

Image

Durant le calcul (pas de temps :1/10 d’heure) sont survenu 22 erreurs de convergence. Cela engendre des températures anormalement élevé dans certaine zone. Je peux donc difficilement exploiter ces résultats.
J’aimerais savoir quel sont les solutions que vous utilisez pour traiter ce type de ventilation double flux sans engendrer des erreurs de convergence et en restant très proche de la réalité .
merci
Aurélien P
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Gestion de la ventilation double flux par la méthode fine

Message par Régis » 11 mars 2011 15:22

Bonjour,

Les erreurs de convergence sont liées aux difficultés qu'a Pleiades+Comfie pour résoudre les équations de calculs.

Dans la mesure ou elles ne sont pas trop nombreuses (moins de 20 erreurs de convergence), elles ne sont pas critiques.
Une erreur de convergence correspond à une équation que le logiciel n'est parvenu à résoudre qu'en effectuant une arrondi ou une simplification dans le calcul pour une heure donnée.
Ainsi, la température résultante des zones thermiques peut avoir été arrondi pour une heure donnée de la simulation. Une année comportant 8760 heures, on peut considérer qu'une 20ene d'erreur de convergence reste acceptable.

Je vous propose donc dans un premier temps des astuces de saisie qui permettent de faciliter les calculs :

- utiliser le maximum de zone thermique possible (les calculs seront plus long à réaliser mais les résultats seront plus précis);
- diminuer le pas de temps de calcul de la simulation à 1/10 d'heure (les calculs seront plus long à réaliser mais les résultats seront plus précis);
- supprimer les points inutiles qui génèrent autant de parois et donc autant de calcul supplémentaires;
- regrouper les fenêtres d'une même paroi pour n'en modéliser qu'une seule équivalente.

Une fois dans Pleiades+Comfie, vous pouvez également :

- simplifier les menuiseries (accessible dans "Saisie multi-zone du bâtiment" > "outils" > "simplifier les menuiseries");
- simplifier les masques intégrés (accessible dans "Saisie multi-zone du bâtiment" > "outils" > "simplifier les masques intégrés").

Cordialement.