Bonsoir,
Je suis un peu sceptique face aux résultats de ma modélisation (cd graphe), et j'aimerais bien une aide pour les interpréter.
il s'agit d'une grande pièce étudiée en confort d'été, avec une consigne de climatisation de 8 à 18h, à 27°C.
Ce qui me surprend c'est la très forte (re)montée en température en deux heures après l'arrêt de la clim.
- J'avais pensé à un effet de serre important mais j'ai spécifié des occultations à 100%.
- Il y a un ΔT de 4°C, et une inertie sans doute faible, mais à quand ce ΔT s'inverse et qu'il fait -4°C comme à minuit, on n'a pas du tout la décroissance correspondante.
- Je suis surpris du peu d'effet de la surventilation nocturne (courbe rouge) sur cette décroissance (5 vol/h c'est censé être beaucoup pour un pièce à faible inertie non ?).
Merci d'avance pour vos réponses
Résultats surprenants
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
pseudomino
- Confirmé
- Messages : 19
- Inscription : 14 mars 2011 00:02
Résultats surprenants
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Nico.Naud
- Gourou
- Messages : 443
- Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Re: Résultats surprenants
Bonjour,
A la vue des courbes de température, il semble que le scénario de consigne de température est mis en chauffage et non en climatisation.
A la vue des courbes de température, il semble que le scénario de consigne de température est mis en chauffage et non en climatisation.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)
(Environnement : avant, pendant, après)
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Résultats surprenants
Bonjour,
Il peut également être intéressant d'affecter un contrôle de façon à ne générer une surventilation nocturne que lorsque celle-ci est favorable.
Cordialement.
Je ne pense pas, les courbes semblent bien correspondre à une clim et pas à un chauffage.Nico.Naud a écrit :A la vue des courbes de température, il semble que le scénario de consigne de température est mis en chauffage et non en climatisation.
Dans le cas du projet avec surventilation nocturne, on constate quand même une très nette amélioration des résultats. Si vous souhaitez les améliorer encore, il faut augmenter le débit de surventilation nocturne.pseudomino a écrit :Il y a un ΔT de 4°C, et une inertie sans doute faible, mais à quand ce ΔT s'inverse et qu'il fait -4°C comme à minuit, on n'a pas du tout la décroissance correspondante.
Il peut également être intéressant d'affecter un contrôle de façon à ne générer une surventilation nocturne que lorsque celle-ci est favorable.
5 vol/h est effectivement une valeur importante mais visiblement pas suffisante (vous n'obtenez pas la température extérieure à l'intérieur du bâtiment). Les puissances semblent donc avoir une forte influence sur les températures obtenues.pseudomino a écrit :Je suis surpris du peu d'effet de la surventilation nocturne (courbe rouge) sur cette décroissance (5 vol/h c'est censé être beaucoup pour un pièce à faible inertie non ?).
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
pseudomino
- Confirmé
- Messages : 19
- Inscription : 14 mars 2011 00:02
Re: Résultats surprenants
Bonjour,
Merci de vos réponses.
Le scénario est bien un scénario de clim.
En effet la surventilation nocturne améliore les résultats, mais je ne comprends pas pourquoi :
- d'une part le réchauffement entre 18h-20h est très rapide
- d'autre part le rafraîchissement est si poussif
Sans surventilation, je m'attendais à un rafraichissement aussi rapide que l'est le réchauffement, et avec, ça devrait même être encore plus rapide (le renouvellement d'air accélérant le transfert thermique).
Merci de vos réponses.
Le scénario est bien un scénario de clim.
En effet la surventilation nocturne améliore les résultats, mais je ne comprends pas pourquoi :
- d'une part le réchauffement entre 18h-20h est très rapide
- d'autre part le rafraîchissement est si poussif
Sans surventilation, je m'attendais à un rafraichissement aussi rapide que l'est le réchauffement, et avec, ça devrait même être encore plus rapide (le renouvellement d'air accélérant le transfert thermique).
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Résultats surprenants
Bonjour,
Pour information, sachez que vouspouvez augmenter la valeur de la puissance disponible : dans "Interface Comfie" > "Fonctionnement" > "Zones thermiques" cliquez sur la zone thermique et augmenter la valeur de la "puiss max refroidissement".
Cordialement.
Cela peut être due aux ventilation externe avec des débits importants ou à des puissances dissipées (par les occupants et par les équipements) également importantes.pseudomino a écrit :je ne comprends pas pourquoi le réchauffement entre 18h-20h est très rapide
Les raisons peuvent êtres les mêmes que celles qui provoque un réchauffement rapide : ventilation externe avec des débits importants ou à des puissances dissipées (par les occupants et par les équipements) également importantes.pseudomino a écrit :je ne comprends pas pourquoi le rafraîchissement est si poussif
Pour information, sachez que vouspouvez augmenter la valeur de la puissance disponible : dans "Interface Comfie" > "Fonctionnement" > "Zones thermiques" cliquez sur la zone thermique et augmenter la valeur de la "puiss max refroidissement".
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES